最新的国标:洁净室及相关受控环境检测技术分析与应用;看了一遍,发现关于压差的调节方法有了明确的规定,A.2正确选择“零压点”(一般选择吊顶,内装变频风机)的位置,并向内开始调节,这个“零压点”是什么意思,怎么选择?之前有个厂家的的工程师来调压差,告诉我们是按照设计要求,选择压力最高的房间(比如走廊的压力是30Pa)开始往相邻房间调
请问各位大佬是怎么做的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-16 17:15:19 | 显示全部楼层
也想好好学习哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-17 09:51:40 | 显示全部楼层
我们一般也是选择吊顶等地方作为零点,然后按照设计的每个房间的具体绝对压力的数据进行调整。这个零点一定要稳定的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-17 10:23:03 | 显示全部楼层
调压差是最难的工作,也是最要求技术的活,一定找经验丰富的团队。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-17 13:09:36 | 显示全部楼层
零压点就是指大气压的压力,所谓的走廊压差是指走廊对大气的压差,也就是走廊压力减掉大气压得出的压差,一般选择夹层的大气压。