欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 大海00 于 2018-10-14 15:00 编辑
外墙外保温系统施工质量把控要点
外墙外保温的形式有很多,如粘贴保温板、胶粒EPS颗粒保温浆料、EPS板现浇混凝土、EPS钢丝网架现浇混凝土、胶粉EPS颗粒浆料贴砌EPS板、现场喷涂硬泡PUR、保温装饰板等众多外保温系统。因其形式繁杂,这里不过多赘述,只谈谈制药厂房(钢筋混凝土墙或砌体墙)最常用的粘贴保温板外保温系统(以下简称A型)。
A型外保温分面砖和涂料两种外饰面,目前因《JGJ126-2015》的执行,虽未全面禁止,但鉴于存在安全隐患问题,很多城市已通过行政手段开始禁用面砖外饰面,特别高层建筑。 制药厂房无论从使用角度还是消防成本来看,通常很少会做成高层建筑,所以目前最常用的A型外保温材料无非苯板(EPS)和挤塑板(XPS)两种。当然,或许是近期消防重大事故较多,一些地区已经开始强制使用岩棉板,这里先不做说明,有机会的话下次再谈。 EPS板:由可发性聚苯乙烯珠粒径加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材。 XPS板:以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材。
经多年摸索,目前EPS的粘贴工艺已经非常成熟,但因消防要求的不断提高,B2级的苯板很多时候已经无法满足建筑防火要求。于是不可避免的,B1级的XPS板开始逐渐代替B2级别的EPS,虽说从导热系数来看,挤塑板保温性能强于苯板,但其价格却是苯板的1.5倍。不仅如此,挤塑板粘接性也很一般,在冷热应力与内应力作用下,XPS极容易出现变形、开裂、脱落等问题。但现阶段要求如此,我们无法改变,那么就需要我们这些做工程的严格把控外墙保温的施工质量:
1、外墙保温工程冬季(冬季气温较高地区不在内)、大风、雨天不得施工,夏季避免阳光暴晒。
2、墙面(门、窗口)验收合格后方可粘贴挤塑板,凸起、空鼓、疏松部位应剔除并找平,找平层应与墙体粘贴牢固,不得有脱层、裂缝、粉化、起皮、爆灰等现象。
3、挤塑板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm,施工时须将挤塑板搓成麻面,与基层粘贴的有效面积不得小于挤塑板面积的40%。挤塑板应顺砌粘贴,竖缝应逐行错缝,墙角斑纹应交错互锁。
4、门窗洞口四角处挤塑板应采用整块保温板切割成形,不得拼接,保温板连接缝应离开角部至少200mm。
5、洞口四角附加耐碱玻纤网格布(300mm*200mm),也可横纵向搭实,窗边翻包须大于等于65mm,阳角搭接须大于等于150mm,首层阳角须增设一层玻纤网。
6、锚栓中的金属螺钉应尽可能使用不锈钢钉或经过表面防腐处理的金属钉,防火隔离带3个/m(Φ140圆盘),有效锚固长度不小于30mm。
以上基本为挤塑板施工的全部要求了,但挤塑板的粘贴、固定算是半隐蔽工程,所以现场人员的监理工作就成了非常关键的环节,必须看住、管住!否则保温脱落将是不可避免的结果。
|