蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9535|回复: 18
收起左侧

[生产制造] 洁净区的温湿度

[复制链接]
药徒
发表于 2018-10-31 11:23:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在洁净区不强制规定温湿度了,请问你们自己有规定温湿度范围吗?范围定的多少?用什么仪器监测?监测区域有哪些呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-31 11:31:41 | 显示全部楼层
按98版GMP无特殊要求时相关规定控制。
98版也没有强制规定温湿度,只是加了一句无特殊要求时温度应控制在18~26℃,相对湿度控制在45%~65%。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 11:27:58 | 显示全部楼层
根据工艺要求来定啊,不一定要参考别人的,与你们自己的产品、剂型以及工艺关系比较大。。。
比如说我们很多产品对温度要求比较高,超过25℃容易变性,所以所有涉及到产品的洁净区温度都要求<25℃
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 11:42:20 | 显示全部楼层
1、分房间设置,温度大部分房间还是用18-26,部分区域可灵活设置,比如湿热灭菌、干热灭菌房间,温度可设为15-30,湿度也类似,小于75都可以。
2、用手持式温湿度仪测试,静态所有房间都测,动态测主要功能间。

点评

你说的是洁净区验证时的监测吗?还分静态动态。日常生产是怎么做的呢?  详情 回复 发表于 2018-10-31 11:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 11:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
BOBO1899 发表于 2018-10-31 11:42
1、分房间设置,温度大部分房间还是用18-26,部分区域可灵活设置,比如湿热灭菌、干热灭菌房间,温度可设为 ...

你说的是洁净区验证时的监测吗?还分静态动态。日常生产是怎么做的呢?

点评

长时间不生产,但未到再验证时间,房间清洁消毒后也要测温湿度,就是静态。动态就是日常生产时做。  详情 回复 发表于 2018-10-31 17:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-31 12:06:35 | 显示全部楼层
如果产品生产过程中对温湿度没有特殊要求,基本都按18~26 45~65设置,这样将人的影响程度降低(偏离的范围会影响人员相关操作,以及增加操作人员释放更多有害物质)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-31 12:26:29 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2018-10-31 12:06
如果产品生产过程中对温湿度没有特殊要求,基本都按18~26 45~65设置,这样将人的影响程度降低(偏离的范围 ...

没有特殊要求,只是不同功能房间可能控制不住吧?比如洗瓶间湿度大,干燥间温度高,标准不好定啊

点评

就像上面有老哥回复的一样,分静态动态,定个静态标准吧,动态还真不晓得咋定  详情 回复 发表于 2018-10-31 12:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-31 12:29:43 | 显示全部楼层
jedi271 发表于 2018-10-31 11:27
根据工艺要求来定啊,不一定要参考别人的,与你们自己的产品、剂型以及工艺关系比较大。。。
比如说我们很 ...

我不知道你们有没有洗瓶或灭菌,由于空调是按洁净级别整体控制,怎么制定标准呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-31 12:30:30 | 显示全部楼层
一般情况温度控制在18~26℃,相对湿度控制在45%~65%,产品有特殊工艺要求的按特殊处理,文件上要注明,例如粉针车间湿度要求会要低。
房间用普通的数显型温湿度计(指针式的最好别用,上次我们被煎茶罐以读数不精准,误差大,列入不合格整改项)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-31 12:38:57 | 显示全部楼层
赵卫 发表于 2018-10-31 12:26
没有特殊要求,只是不同功能房间可能控制不住吧?比如洗瓶间湿度大,干燥间温度高,标准不好定啊

就像上面有老哥回复的一样,分静态动态,定个静态标准吧,动态还真不晓得咋定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 13:09:09 | 显示全部楼层
赵卫 发表于 2018-10-31 12:29
我不知道你们有没有洗瓶或灭菌,由于空调是按洁净级别整体控制,怎么制定标准呢

洗瓶机有隧道烘箱,散热比较大,灭菌间一样,这两个房间,我们设计时候换气次数增加,同时温度范围更广泛18-30℃,湿度35~75%。。。这个是根据工艺和实际需求来的。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 13:33:35 | 显示全部楼层
18-26℃  45-65%

点评

你说的这个是空调系统还是房间显示的?  详情 回复 发表于 2018-10-31 16:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 16:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
清晨的星星 发表于 2018-10-31 13:33
18-26℃  45-65%

你说的这个是空调系统还是房间显示的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 16:31:33 | 显示全部楼层
产品工艺要求优先吧,如果产品对水分有要求,一些房间就可以低湿啊,其他房间还是以舒适为主
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 17:07:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 BOBO1899 于 2018-10-31 17:17 编辑
jxnu2006 发表于 2018-10-31 11:56
你说的是洁净区验证时的监测吗?还分静态动态。日常生产是怎么做的呢?

长时间不生产,但未到再验证时间,空调重新开启、房间清洁消毒后也要测温湿度,就是静态。动态就是日常生产时做监测。动态静态标准都一样。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-1 11:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
心静1 发表于 2018-10-31 16:31
产品工艺要求优先吧,如果产品对水分有要求,一些房间就可以低湿啊,其他房间还是以舒适为主

没有独立的空调怎么能控制单个房间的温湿度呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-11-1 11:31:20 | 显示全部楼层
根据产品的特性,又要有利于抑制微生物繁殖,考虑人员舒适程度,综合确定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-1 11:36:42 | 显示全部楼层
赵卫 发表于 2018-11-1 11:06
没有独立的空调怎么能控制单个房间的温湿度呢

需要不同空调机组控制
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-25 16:17:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-10 14:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表