想问各位大神一个问题,隧道烘箱预热段的温度上限有报警功能,请问这个报警的目的在哪?一般报警温度设置多少? 请大家不要扔我鸡蛋
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-28 12:16:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

有的烘箱,预热段探头测量范围大概在120℃,也见过350℃的。我所接触的烘箱,预热段温度上限有设90℃,100℃,120℃的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-28 12:43:51 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

个人理解预热段应该先对瓶子进行预热,避免直接进入灭菌区是瓶子破碎。在一部分功能就是除湿。温度可能设定要跟你实际用的生产设备有关系例如博士和楚天、东富龙我接触的都是不一致的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-28 12:33:15 | 显示全部楼层
katy 发表于 2018-11-28 12:16
有的烘箱,预热段探头测量范围大概在120℃,也见过350℃的。我所接触的烘箱,预热段温度上限有设90℃,100 ...

问个傻问题   请问预热段存在的意义是什么

点评

目的是保护瓶子,使瓶子从常温度缓慢上升灭菌温度。如果常温直接升温至灭菌温度,瓶子灌装完成后,产生冷暴的可能性非常高。  发表于 2019-11-13 18:03
预热啊  详情 回复 发表于 2019-1-11 14:36
缓冲  发表于 2018-11-28 12:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-28 13:14:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

一个是对瓶子预热,再一个就是看做进入灭菌段的缓冲,烘箱温度不可能直接就保持灭菌段在灭菌范围内,灭菌段两边就是突变式的温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-28 13:57:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

如果预热段温度过高,超温报警,是什么原因导致的,会有什么影响?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-28 14:18:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

预热段温度过高对瓶子是有影响的,一旦报警是需要调查故障发生的原因的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-28 14:19:47 | 显示全部楼层
dacq891026 发表于 2018-11-28 13:57
如果预热段温度过高,超温报警,是什么原因导致的,会有什么影响?

可能会炸瓶,热胀冷缩,而且是这个剧烈的温度波动,可能原因是压差过大,灭菌段的热风吹到预热段,还有温度探头损坏,显示错误
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-28 14:46:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

楼上的说得其实很清楚了,我接触的隧道烘箱有东富龙、楚天、博士、华东的都接触过,预热的温度都不一样,有些预热段直接就是两三百度,有点是几十百来度,预热的主要功效是防止瓶子炸瓶,就一个道理热涨冷缩。

点评

预热温度太高也费电  详情 回复 发表于 2018-11-30 20:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-30 20:02:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

qq540202 发表于 2018-11-28 14:46
楼上的说得其实很清楚了,我接触的隧道烘箱有东富龙、楚天、博士、华东的都接触过,预热的温度都不一样,有 ...

预热温度太高也费电
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 15:00:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

我司新来了隧道烘箱,先学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-11 14:33:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不懂,学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-11 14:36:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

271661849 发表于 2018-11-28 12:33
问个傻问题   请问预热段存在的意义是什么

预热啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-8 16:18:32 | 显示全部楼层
可以参照灭菌段+10℃吧
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-13 16:00:41 | 显示全部楼层
预热段的温度主要来源就是加热段传递过来的,预热段只是一个补风机提供风,也控制温度不要太高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-13 17:55:51 | 显示全部楼层
目的在与保护高效过滤器,查看高效过滤器的耐温标准来设定报警温度。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-14 13:29:40 | 显示全部楼层
一个是预热瓶子,防止短时间的大温差变化导致爆瓶,这个看瓶子的性质,还有一个是保护高效过滤器,一般H14的也就耐受百来度,要是有钱装耐高温过滤器和灭菌段一样,就不用太多考虑这个方面了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-28 17:12:10 | 显示全部楼层
预热段是防止瓶子遇到高温瞬间破裂吧,也有烘干的作用吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-28 17:28:14 | 显示全部楼层
qq540202 发表于 2018-11-28 14:46
楼上的说得其实很清楚了,我接触的隧道烘箱有东富龙、楚天、博士、华东的都接触过,预热的温度都不一样,有 ...

预热那么高的温度 人员看净瓶,怎么办。做验证布探头咋搞,热死了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-5 10:18:07 | 显示全部楼层
隧道烘箱分预热段、高温段、冷却段,根据自己的需求设定好需要的温度,然后再设定个超温报警温度值,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 21:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表