[生产设备] 空调系统的中效过滤器压差达到250Pa,是风量太大还是堵了

[复制链接]
发表于 2018-12-3 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

中效过滤器压差

中效过滤器压差

初效过滤器压差

初效过滤器压差

请教下各位,公司空调系统8月洗过一次,现在中效过滤器的压差越来越大,都达到200多,车间内的压差基本上是10-20,我看以前的记录,中效过滤器压差才100多。这是风量太大,还是过滤器堵了要洗,不是说压差值达到初始的1.5-2倍就要洗吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-4 12:42:01 | 显示全部楼层
liliy 发表于 2018-12-4 11:38
中效过滤器是4月换的新的,8月把表冷器洗了,压差表有效期是检验单位规定的,是太短了,一般生产空闲时安 ...

明白了,你是设备部的,不负责计量吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 16:32:43 | 显示全部楼层
中效过滤器可以洗的吗?建议联系更换!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-4 11:21:49 | 显示全部楼层
这才洗4个月,你的中效过滤器是可清洗的么?上次清洗后安装有没有问题,你变频器频率是固定的,风量理论上是不会突然增大的!没看到标注初阻力和终阻力标线噢。。。弱弱的问下,你这个压差表,每半年检一次啊?碰到生产怎么办,你这个表没有内部编号么,校验计划怎么编的,分为哪类?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-4 11:38:15 | 显示全部楼层
wencong 发表于 2018-12-4 11:21
这才洗4个月,你的中效过滤器是可清洗的么?上次清洗后安装有没有问题,你变频器频率是固定的,风量理论上 ...

中效过滤器是4月换的新的,8月把表冷器洗了,压差表有效期是检验单位规定的,是太短了,一般生产空闲时安排送检,没有分类,基本上车间仪表都送检
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-8 19:27:40 | 显示全部楼层
压差怎么定的半年?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-8 19:36:12 | 显示全部楼层
是那个洁净空调箱供应商,能够说一下吗?设计的风速太高了,压差与风速的平方成正比。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-17 14:41:40 | 显示全部楼层
过滤器一般是不建议清洗的,水洗后过滤棉会呈块状的脏堵,增加风阻,影响送风量。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-17 15:32:59 | 显示全部楼层
中效的厂家有变过吗,不同厂家生产的中效压差有差异的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-21 10:01:36 | 显示全部楼层
中效不建议清洗,还是换了吧,应该是堵了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-19 14:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表