制水中间水罐不满,经常导致电导率升高,初步办法是增大氢氧化钠输送频率,但感觉不是最终办法。请大家帮忙解答一下。ps:一级水和二级水均产水量正常,系统压力表显示正常,只有多介质和活性炭过滤器压力较之前有些变化。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-12-4 15:03:09 | 显示全部楼层
你提供的条件怎么觉得都和电导率关系不大?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 16:36:10 | 显示全部楼层
主要酸碱检测正常。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-4 16:42:52 | 显示全部楼层
多介质和活性炭的压力有变化,可能就是因为杂质比较多,阻塞虑孔,造成压力变化。看下你们制水系统运转了多少时间,考虑是否需要换滤膜或者活性炭了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-4 16:54:35 | 显示全部楼层
电导率升高应是纯水中带电粒子增加了,你说的条件和方法不是在增加电导率?先看下原水水质,还有清洗一下多介质和活性炭。