我想请教一下空调系统初中高效过滤器更换周期怎么确定,一般是多久,确定的依据来源是什么?拜谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-2-19 15:49:45 | 显示全部楼层
兄弟,我是建议你看下这本书GMP验证指南(空调系统),本专业的书都不看下。

2010版—空调系统GMP实施指南.pdf

12.72 MB, 下载次数: 719

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-19 14:01:48 | 显示全部楼层
根据压差换初中过滤器,高效的话记不清楚了,需要翻书再看看
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:05:31 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2019-2-19 14:01
根据压差换初中过滤器,高效的话记不清楚了,需要翻书再看看

怎么根据压差确定啊,是根据初阻力进行判断吗

点评

初始压差的两倍  详情 回复 发表于 2019-2-19 14:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-19 14:05:48 | 显示全部楼层
初中效压差的变化更换初中效滤布,高校过滤器根据检漏、风速测试等确定是否更换,当然也有定多长时间更换的,个人感觉不大好,周期定不好就会造成浪费的

点评

高效根据检漏,基本是每年或者半年进行检漏  详情 回复 发表于 2019-2-19 14:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-19 14:07:47 | 显示全部楼层
13604403557 发表于 2019-2-19 14:05
怎么根据压差确定啊,是根据初阻力进行判断吗

初始压差的两倍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-19 14:08:18 | 显示全部楼层
Dvencent 发表于 2019-2-19 14:05
初中效压差的变化更换初中效滤布,高校过滤器根据检漏、风速测试等确定是否更换,当然也有定多长时间更换的 ...

高效根据检漏,基本是每年或者半年进行检漏
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:17:51 | 显示全部楼层
Dvencent 发表于 2019-2-19 14:05
初中效压差的变化更换初中效滤布,高校过滤器根据检漏、风速测试等确定是否更换,当然也有定多长时间更换的 ...

那这样设定的依据来源于哪里呢?一直不太了解这么设定的依据

点评

两种情况以先到为准 一是楼上说的二倍阻力或者1.5倍,看实际使用,高效还要看风量和泄露滤 二是定期更换,初中高效定一个最长使用年限,到期没到二倍也须更换 当然也有的企业没有定期更换的概念,比如高效就是  详情 回复 发表于 2019-2-19 14:36
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-2-19 14:32:18 | 显示全部楼层
初中校更换根据日常压差监测数据,高于初始压差1.5~2倍,可根据相应材质和说明书进行清洗或更换,低于初始压差,经调查是过滤器坏损的话就直接更换了。高效的话更具厂家提供的资料定期更换,当然期间少不了定期检漏。就像楼主问周期问题,为啥这个周期,不好意思我也不晓得,可能以后检漏技术发展成在线监测形式,就可以根据日常监测数据判断是有需要更换维修啥的了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-2-19 14:36:28 | 显示全部楼层
13604403557 发表于 2019-2-19 14:17
那这样设定的依据来源于哪里呢?一直不太了解这么设定的依据

两种情况以先到为准
一是楼上说的二倍阻力或者1.5倍,看实际使用,高效还要看风量和泄露滤
二是定期更换,初中高效定一个最长使用年限,到期没到二倍也须更换

当然也有的企业没有定期更换的概念,比如高效就是定期检测,漏了再换
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:43:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2019-2-19 14:36
两种情况以先到为准
一是楼上说的二倍阻力或者1.5倍,看实际使用,高效还要看风量和泄露滤
二是定期更 ...

对于这方面是不是没有具体的法规进行规定啊?最多就是参考一下国标和GMP的要求吗?对于共用系统实在是很不了解。

点评

定期更换这是基于风险考虑 就算你现在还没破 但不代表你这次检测完到下次检测期间是完整的 至于偏离初始压差多少换 这个其实是要验证的 像某些大型风柜的过滤器是很多小初效 小中效拼接而成  详情 回复 发表于 2019-3-14 14:18
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 15:36:44 | 显示全部楼层
1 高效:定期更换+日常环境监测(粒子、微生物)
2 初中效:压力达到初始压差的2倍,不太清楚哪儿来的依据,但是做性能验证的时候按照这个规定做是个合理的方法。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:11:38 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-2-19 14:32
初中校更换根据日常压差监测数据,高于初始压差1.5~2倍,可根据相应材质和说明书进行清洗或更换,低于初始 ...

非常感谢!!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:12:04 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2019-2-19 14:36
两种情况以先到为准
一是楼上说的二倍阻力或者1.5倍,看实际使用,高效还要看风量和泄露滤
二是定期更 ...

非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:12:33 | 显示全部楼层
wjh521lxc 发表于 2019-2-19 15:36
1 高效:定期更换+日常环境监测(粒子、微生物)
2 初中效:压力达到初始压差的2倍,不太清楚哪儿来的依据 ...

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:13:03 | 显示全部楼层
Empty丶 发表于 2019-2-19 15:49
兄弟,我是建议你看下这本书GMP验证指南(空调系统),本专业的书都不看下。

谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-14 14:10:29 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-3-14 14:18:00 | 显示全部楼层
13604403557 发表于 2019-2-19 14:43
对于这方面是不是没有具体的法规进行规定啊?最多就是参考一下国标和GMP的要求吗?对于共用系统实在是很 ...

  定期更换这是基于风险考虑  就算你现在还没破  但不代表你这次检测完到下次检测期间是完整的  
  
     至于偏离初始压差多少换  这个其实是要验证的   像某些大型风柜的过滤器是很多小初效 小中效拼接而成
  压差不能反映每一块过滤器的状态   所以定期的人员维护和根据历史过滤状态制定更换周期
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-14 20:13:46 | 显示全部楼层
我们这边文件规定,当满足以下两个条件其中一项,就该更换初中效:
1、当终阻值压力≥初阻值2倍时,更换。
2、初效两个月清洗更换一次,中效三个月清洗更换一次;

以上条件都是在滤袋没有破损的情况下,如有破损,直接更换新的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-15 11:36:29 | 显示全部楼层
初中效安装后记录初阻力,达到初阻力1.5-2倍时更换,且在停机时也要检查,发现有破损也要更换,出现 异常及时检查。高效过滤器根据每个公司生产产品不同有区别,还要看厂家产品说明书,一般3-5年,每年还要检测高效完整性换气次数及阻力,如果异常也需要更换
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-18 12:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表