夏季   1.当表冷器的温度低于空气中水蒸气露点值时,从表冷器出来的空气相对湿度变高,绝对湿度降低,相对湿度一定是100%,是这样么?    2.按照1.的说法之后在表冷器后加的一个加热装置(冬季加热,夏季升高冷却后空气),升高经过表冷器后的低温空气的温度(但不能升的太高),另外因为升高温度导致的空气相对湿度降低,绝对湿度不变,那么夏季除湿,一定要在除湿后开启加热么?3.夏季空气降温就要走表冷器(7-12度),这个表冷器温度一定低于空气露点么,4.那么低于的话,是否还需要开启后边加热,降低相对湿度,5.夏季,这个表冷器温度下能实现等湿降温呢  6.黑龙江的冬季  表冷器里面的水,都已经排干净了,还需要在表冷器前预热新风么  (室外温度零下20多度)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-16 11:12:13 | 显示全部楼层
1、是的,但空气和表冷器接触不够充分,实际一般按照90%、95%计算。
2、通常都需要。
3、因为是冷冻除湿,一定要低于空气露点。
4、同等2个问题,和空气处理过程也有关系,除二次回风外一般都需要。可以简单理解为温度下降快/容易,湿度下降慢/困难,湿度达到时要求,温度也过低了,需要再热拉回去。
5、这个问题目的何在,不需要除湿吗?实现不了,空气露点低于7度就会析湿。
6、表冷器水排净了,就不需要单独为表冷器考虑预热了;至于还是否需要预热,在于你加热方案、热盘管防冻措施等,可能还是需要要,但不是为表冷器加的。

点评

非常感谢 解惑  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:30
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-4-16 10:54:42 | 显示全部楼层
夏季空气降温就要走表冷器(7-12度),这并不意味着通过表冷器后。空气的温度就是7-12度,可能是20-28度,这和进入表冷器前空气的温度湿度和流速有关。

点评

那么经过表冷器后相对湿度是不是100%  详情 回复 发表于 2019-4-16 10:58
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:58:25 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-4-16 10:54
夏季空气降温就要走表冷器(7-12度),这并不意味着通过表冷器后。空气的温度就是7-12度,可能是20-28度, ...

那么经过表冷器后相对湿度是不是100%
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:58:28 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-4-16 10:54
夏季空气降温就要走表冷器(7-12度),这并不意味着通过表冷器后。空气的温度就是7-12度,可能是20-28度, ...

那么经过表冷器后相对湿度是不是100%
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:58:31 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-4-16 10:54
夏季空气降温就要走表冷器(7-12度),这并不意味着通过表冷器后。空气的温度就是7-12度,可能是20-28度, ...

那么经过表冷器后相对湿度是不是100%
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:58:36 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-4-16 10:54
夏季空气降温就要走表冷器(7-12度),这并不意味着通过表冷器后。空气的温度就是7-12度,可能是20-28度, ...

那么经过表冷器后相对湿度是不是100%
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:58:40 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-4-16 10:54
夏季空气降温就要走表冷器(7-12度),这并不意味着通过表冷器后。空气的温度就是7-12度,可能是20-28度, ...

那么经过表冷器后相对湿度是不是100%

点评

100%是不可能的,但绝对含湿量是少了,然后经过后面的加热段,相对湿度又下去了  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:10
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-16 11:10:16 | 显示全部楼层
尚坡 发表于 2019-4-16 10:58
那么经过表冷器后相对湿度是不是100%

100%是不可能的,但绝对含湿量是少了,然后经过后面的加热段,相对湿度又下去了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:30:01 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2019-4-16 11:12
1、是的,但空气和表冷器接触不够充分,实际一般按照90%、95%计算。
2、通常都需要。
3、因为是冷冻除湿 ...

非常感谢     解惑   
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-16 13:10:58 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-18 04:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表