[已解决] 洁净室压差问题

[复制链接]
发表于 2019-6-12 14:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老师看下,我这个压差设定的对么?

最佳答案

产尘间应该相对负压,防止污染外界,主要功能间应相对正压,防止外界污染

压差

压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 15:05:13 | 显示全部楼层
压差方向呢= =?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-12 18:48:36 | 显示全部楼层

那我这个压差可以么?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-12 15:42:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-12 15:46:04 | 显示全部楼层
这话流向对么?
Inked压差_LI.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-12 15:52:18 | 显示全部楼层
有的案例是 缓冲间的设计是为了保证压力 对相邻房间均显示正压
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 15:53:22 | 显示全部楼层
直接标注每个房间的绝对压力,例如60Pa,50Pa,40Pa 等,则压差一目了然。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-12 16:03:36 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-6-12 15:53
直接标注每个房间的绝对压力,例如60Pa,50Pa,40Pa 等,则压差一目了然。

我的问题是各个房间的压力正负压设置的对么?

点评

yc20160802  有了绝对压力,各个房间相对的正负压差自然明白。  详情 回复 发表于 2019-6-12 16:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 16:13:21 | 显示全部楼层
cc5720 发表于 2019-6-12 16:03
我的问题是各个房间的压力正负压设置的对么?

缓冲间对男二女二,我们是缓冲间压力大于男二女二
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 16:14:15 | 显示全部楼层
cc5720 发表于 2019-6-12 16:03
我的问题是各个房间的压力正负压设置的对么?

缓冲间压力应该比二更压力大吧

点评

cc5720  那洁净走廊周围的压力因该是大于洁净走廊的是么?  发表于 2019-6-12 16:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 16:17:12 | 显示全部楼层
cc5720 发表于 2019-6-12 16:03
我的问题是各个房间的压力正负压设置的对么?

有了绝对压力,各个房间相对的正负压差自然明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-12 16:41:25 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-6-12 16:17
有了绝对压力,各个房间相对的正负压差自然明白。

老师您看下这是实际测量的压差
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-12 16:43:05 | 显示全部楼层
cc5720 发表于 2019-6-12 16:41
老师您看下这是实际测量的压差

实际的压差
Inked压差_LI.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-12 17:15:31 | 显示全部楼层
cc5720 发表于 2019-6-12 16:43
实际的压差

没看明白 要不就换算成绝压吧 一目了然
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 17:18:40 | 显示全部楼层

感谢语句的纠正
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-12 18:49:59 | 显示全部楼层
musu135 发表于 2019-6-12 17:15
没看明白 要不就换算成绝压吧 一目了然

请问绝对压差怎么算?我没算过,还有标准范围是多少呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-13 08:39:14 | 显示全部楼层
柯雪萍 发表于 2019-6-12 16:14
缓冲间压力应该比二更压力大吧

我们除了称量室负压,其他对走廊都是正压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-13 18:59:30 | 显示全部楼层
四周的房间都往清洁走廊压过来,如何避免交叉呢?还有是功能间产尘多呢,还是走廊呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-14 07:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
产尘间应该相对负压,防止污染外界,主要功能间应相对正压,防止外界污染

点评

cc5720  总结到位,懂了! 谢谢!  发表于 2019-6-14 08:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-6-26 23:07 , Processed in 0.181151 second(s), 93 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部