关于恒温恒湿间的温湿度计放置位置有具体要求吗?做验证验证出了4个点,温度最高点及最低点、湿度最高及最低点,之前放在温湿度最高点的,现在领导提出为什么温湿度最低点不放,请问温湿度最低点是否也需要放置?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-22 13:16:30 | 显示全部楼层
看数据说话
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-22 13:16:46 | 显示全部楼层
还是需要的,毕竟恒温恒湿的话还是有下限的,就像某一物品含量检测,限度是98%~102%,那97%也是超标的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-7-22 14:20:11 | 显示全部楼层
如果你的房间非常小,可以选择最差的放;如果房间足够大,需要放置2个或以上探头,那么两个最差条件就都要放
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-22 16:36:10 | 显示全部楼层
要视房间产品和当地的温湿度情况而定,比如常温库,它是基本不可能达到0℃以下的,因此不必设置温度最低点;原料库的阴凉库湿度由于物料的水分蒸发,也基本上不会低于下限。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-23 09:08:23 | 显示全部楼层
我觉得需要放置,做这种验证就是测试他的两个临界点,你超了或者低了都不行,测它们的最差条件(最高和最低)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-17 16:46:57 | 显示全部楼层
学习学习!!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-17 16:56:10 | 显示全部楼层
没必要放四个监测点,这样太浪费了!你可以根据库的大小评估出最大的风险点一两个就可以,没必要最高温湿度,最低温湿度都放。当然你们公司不差钱也可以放四个,但是没必要!