如题,现空调中效压差为零,已排除漏风,压差表坏的可能,还有什么原因呢?求各位老师指点一二!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-25 15:14:49 | 显示全部楼层
压差表的两个管子接反了?

点评

这个确定没有  详情 回复 发表于 2019-9-25 15:15
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-25 15:15:40 | 显示全部楼层
太阳的1/4 发表于 2019-9-25 15:14
压差表的两个管子接反了?

这个确定没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-25 15:24:37 | 显示全部楼层
压差表的管子在里面接的位置有没有掉了之类的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-25 15:29:21 | 显示全部楼层
压差表的管子在箱体里面的位置也有关系噢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-9-25 15:33:58 | 显示全部楼层
风量较小时,可能显示不出压差。

点评

风量不小的  详情 回复 发表于 2019-9-25 15:35
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-25 15:35:07 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-9-25 15:33
风量较小时,可能显示不出压差。

风量不小的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-25 17:10:35 | 显示全部楼层
使用中变成零,还是新系统开始就这样。前者:观察风量是不是和原来一样,如果一样,应该是中效漏了或中效不合适,如果中效没问题,看中效安装是否正确。后者:先看压差表量程是不是过大,当然风量也要看。

点评

换了新袋子安装上就是这样,空调厂家也来人了,也找不出问题;压差表和初效的倒着用了,中效仍然无压力  详情 回复 发表于 2019-9-26 10:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-26 10:01:46 | 显示全部楼层
枫林之秋 发表于 2019-9-25 17:10
使用中变成零,还是新系统开始就这样。前者:观察风量是不是和原来一样,如果一样,应该是中效漏了或中效不 ...

换了新袋子安装上就是这样,空调厂家也来人了,也找不出问题;压差表和初效的倒着用了,中效仍然无压力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 14:19:44 | 显示全部楼层
排除法:压差表校准下(包括传导管路),如果压差表和风量没问题,肯定是中效滤布不合适(已排除安装问题的情况下)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-27 06:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
1.确定中效过滤器型号,滤材是否选错
2.初效过滤器或补新风是否阻塞。
3.从洁净区压差梯度是否合格,排风量是否变大
各个细节都排除了还是为零现象不常见,也遇见过,最后我们排查是因为初中效选材反了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 03:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表