1、更换初效和中效过滤器后,初效初始压差为120Pa,中效初始压差为80Pa,这是为什么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-24 14:12:02 | 显示全部楼层
是不是装反了?理论和实际都应该是中效阻力大,压差大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 14:19:04 | 显示全部楼层
用的滤芯不对吧
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 14:25:10 | 显示全部楼层
过滤器的信息给一下
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-10-24 14:47:39 | 显示全部楼层
应该是没装好有漏气的地方,或者是初效有破漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 16:12:14 | 显示全部楼层
应该先知道本批过滤器的初阻力为多少,然后比对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 17:20:10 | 显示全部楼层
是不是初效质量比中效的好?设备有漏的地方?或者中效有漏的地方?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-24 21:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
初效数值不正常,检查一下
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 21:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 21:07:25 | 显示全部楼层
初效初始压差为120Pa 我觉得这个数值不合理