蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2138|回复: 8
收起左侧

[已解决] 高效过滤器有异响

[复制链接]
药徒
发表于 2019-10-25 22:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师:
本人车间一高效过滤器出现异常,不知道是什么原因?检测风量为500多,之前是700多,请问各位这是哪里出现的问题?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-26 15:10:56 | 显示全部楼层
高效过滤器有异响???
这样问问题是没有人能回答的..............
是空调系统送风到洁净室的高效过滤器,还是自带风机的FFU?
第一种有异响就拆高效下来,看看是上面的风口散流板松了呢,还是风阀阀门板自己脱落了。国产的风阀经常坏,自动的,手动的,阀门挡板很容易坏。
第二种的话,首先确认一下是否有东西把风机送风口挡住了。例如薄膜之类的从回风道上去堵住了风机进风口。如果有异响多数是风机出问题了。国产的风机也是很容易出问题的,频率没调也会自动降频。有异响估计风机差不多完蛋咯。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-25 22:32:03 | 显示全部楼层
1.高效堵了。
2.风机频率降低了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-25 22:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
林水湾 发表于 2019-10-25 22:32
1.高效堵了。
2.风机频率降低了。

这个是在走廊,其他的几个都是700多,进风风量功率什么的没有改变!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-26 08:32:10 | 显示全部楼层
把散流板打开看看,是高效还是静压箱的问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-26 15:40:42 | 显示全部楼层
高效风量降低,使用就会降低,几方面,
1,高效使用长时间后堵塞;
2,风机皮带松了,输送总风量降低;
3,测试时相邻房间门未关,别的高效风阻力小了;
4,初效,中效阻塞,导致总风量降低。
还有人为操作问题,不再细说。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-27 21:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是密封性的问题导致出现声音,我们回风口曾经出现过这种声音,把房间的密封性问题解决了就好了。经供参考,具体问题具体对待!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-27 22:09:08 | 显示全部楼层
禹禹禹禹禹禹 发表于 2019-10-26 15:10
高效过滤器有异响???
这样问问题是没有人能回答的..............
是空调系统送风到洁净室的高效过滤 ...

是洁净区内的高效过滤器,感觉风吹的呼呼的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-8 22:06:22 | 显示全部楼层
林水湾 发表于 2019-10-25 22:32
1.高效堵了。
2.风机频率降低了。

问题解决了吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-8 22:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表