蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

使用微信帐号登录

使用微信帐号登录

查看: 387|回复: 8
收起左侧

[已解决] 高效过滤器有异响

[复制链接]
药徒
发表于 2019-10-25 22:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
本人车间一高效过滤器出现异常,不知道是什么原因?检测风量为500多,之前是700多,请问各位这是哪里出现的问题?谢谢

最佳答案

高效风量降低,使用就会降低,几方面, 1,高效使用长时间后堵塞; 2,风机皮带松了,输送总风量降低; 3,测试时相邻房间门未关,别的高效风阻力小了; 4,初效,中效阻塞,导致总风量降低。 还有人为操作问题,不再细说。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-26 15:10:56 | 显示全部楼层
高效过滤器有异响???
这样问问题是没有人能回答的..............
是空调系统送风到洁净室的高效过滤器,还是自带风机的FFU?
第一种有异响就拆高效下来,看看是上面的风口散流板松了呢,还是风阀阀门板自己脱落了。国产的风阀经常坏,自动的,手动的,阀门挡板很容易坏。
第二种的话,首先确认一下是否有东西把风机送风口挡住了。例如薄膜之类的从回风道上去堵住了风机进风口。如果有异响多数是风机出问题了。国产的风机也是很容易出问题的,频率没调也会自动降频。有异响估计风机差不多完蛋咯。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-25 22:32:03 | 显示全部楼层
1.高效堵了。
2.风机频率降低了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-25 22:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
林水湾 发表于 2019-10-25 22:32
1.高效堵了。
2.风机频率降低了。

这个是在走廊,其他的几个都是700多,进风风量功率什么的没有改变!
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-26 08:32:10 | 显示全部楼层
把散流板打开看看,是高效还是静压箱的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-26 15:40:42 | 显示全部楼层
高效风量降低,使用就会降低,几方面,
1,高效使用长时间后堵塞;
2,风机皮带松了,输送总风量降低;
3,测试时相邻房间门未关,别的高效风阻力小了;
4,初效,中效阻塞,导致总风量降低。
还有人为操作问题,不再细说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-27 21:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是密封性的问题导致出现声音,我们回风口曾经出现过这种声音,把房间的密封性问题解决了就好了。经供参考,具体问题具体对待!
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-27 22:09:08 | 显示全部楼层
禹禹禹禹禹禹 发表于 2019-10-26 15:10
高效过滤器有异响???
这样问问题是没有人能回答的..............
是空调系统送风到洁净室的高效过滤 ...

是洁净区内的高效过滤器,感觉风吹的呼呼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-8 22:06:22 | 显示全部楼层
林水湾 发表于 2019-10-25 22:32
1.高效堵了。
2.风机频率降低了。

问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-11-20 13:29 , Processed in 0.082049 second(s), 80 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.