现在我们洁净区里有的房间是直排风口有的房间是回风口,为什么要有直排风口呢?它的作用是什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
第一是保证人员新风量,都是回风就没有新风补充了。
第二是对于一些有毒有害气体产生的房间,回风可能产生交叉污染的风险,需要进行排风。
第三是对于房间产生高温、高湿等的房间回风处理不经济采用直排。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
直排房间一般是产尘比较大的房间,固体制剂的制粒、填充、压片房间一般都是直排

点评

daocaoren112  不仅仅是粉尘,水汽也是。  发表于 前天 19:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
消毒、阳性
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
还有湿度大的,粉尘大的一般直排
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
排污,排毒,这类回风的话,会污染系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
大圣121121 发表于 2019-12-3 09:25
第一是保证人员新风量,都是回风就没有新风补充了。
第二是对于一些有毒有害气体产生的房间,回风可能产生 ...

感谢,扩宽的思路
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
liuchaons 发表于 2019-12-3 09:31
直排房间一般是产尘比较大的房间,固体制剂的制粒、填充、压片房间一般都是直排

产尘大采取直排,是为了避免交叉污染吗?防止空调管道里有粉尘堆积?现在很多生产都是密闭式生产了,这样是不是可以采取回风了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2019-12-3 10:01
还有湿度大的,粉尘大的一般直排

感谢,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
maone 发表于 2019-12-3 10:05
排污,排毒,这类回风的话,会污染系统

感谢,扩宽了思路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 10:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 10:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 10:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-12-6 00:00 , Processed in 0.072573 second(s), 85 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部