D级洁净区,在预留的位置增加一台设备,因该设备较预留位置长,该设备传送带如果穿墙过该房间,进入同级别的内包间,有什么影响吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 15:30:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

药师
发表于 2020-3-26 16:22:50 | 显示全部楼层
应该没有,干脆墙拆了得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 16:31:03 | 显示全部楼层
能有啥影响,B级对一般区都可以用传送带传出,注意监测压差
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 17:15:31 | 显示全部楼层
虽然两个房间洁净级别是一样的,但是你们有没有压差梯度的要求,如果没有,拆墙打通都无所谓。有,则监控压差吧。并且也不清楚你们这两个功能间有无其他污染、交叉污染的要求?有,和没有也有相应的注意点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 22:45:25 | 显示全部楼层
参照医药工业洁净厂房设计规范  GB/T14294-1993 ,是可以的。

而且按照目前监管力度,这种同级别的传送带穿墙,政府还是赞成的。因为这样避免人从通道运输物料,而造成的所谓人流和物流交叉。正好从传送窗把物流推到隔壁去啊。。虽然我觉得这个推荐有点无厘头

但要注意几个问题
1. 传送带口后不要太大,因为有些监管老师觉得还是会有空气交叉污染,即使是同一级别,即使压差符合。
2. 注意压差,因为同一级别的不同房间还是有压差需求的,一般有5Pa。这个房间应该是制粒或总混的房间吧,产尘比较大,空气流向应该是内包流向您这个房间。
3. 如果这个房间比较脏,粉尘很大,即使压差合格,但传送带带到内包很大粉尘,显得很脏污,个人建议分段,但我觉得这种设置很少见,如果设备造成这么大粉尘,不是设计缺陷,就是操作有缺陷。得改正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 10:29:13 | 显示全部楼层
看下设备所在房间的产尘状况吧,评估下从高压差到低压差的风险。另外是不是考虑改造后,是否别的风险引入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-27 10:44:59 | 显示全部楼层
是否有生产不同品种的风险?同洁净区两个功能间是否有压差梯度,风向如何控制?产生交叉污染的风险会对后期生产带来挑战
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 15:07:23 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,目前专品种生产,这两个房间没有压差控制要求,也不产尘,两个房间之间也有开门,传送带有点宽有1m,个人觉得没什么风险。谢谢大家,请教还有什么注意点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2020-4-11 03:32 , Processed in 0.064485 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部