10万级洁净区的两间操作间,对一般生产区(非洁净区)有个50CM×20CM的开口,操作间内回风已开到最大,送风只开1/3时,压差就大于洁净走廊了(洁净走廊对其他操作间压差正常,就是对有开口的这两间压差不对)。请问各位专家这是什么原因?

























回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-30 20:49:14 | 显示全部楼层
这个很简单,就是设计的时候送回风量不匹配,如果送风只开三分之一就能达到换气次数,那么你的送风机选型大了两倍;如果送风开三分之一达不到换气次数,回风开到最大能达到压差,那么你的回风口设计少了,或者回风口尺寸不够,增加回风口数量或者增大尺寸就可以了

点评

谢谢专家的建议,回头再去测试下换风次数。我刚接手这块,原来的数据不全,很多东西要自己再测。实际上这间操作间并不大,在房间右侧有三个回风口,按理来说回风应该是够的,而且对一般区域还有开口。  发表于 2020-3-31 10:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-30 16:36:16 | 显示全部楼层
1.压差调送风就是错误的,送风开多大要符合换气次数要求。2.操作间对走廊是正压还是负压看操作间功能,产尘间、清洗间等有污染风险的房间对走廊是负压,灌装间对走廊就是正压。3.用风量罩测下进风量就知道了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:44:06 | 显示全部楼层
操作间(产尘)对洁净走廊是负压,送风测过,至少开到一半才能达到要求,但是开到一半就对走廊成正压了,是否考虑洁净走廊送风量不够。但是走廊对其他没开口的操作间(产尘)是正压的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-30 17:23:40 | 显示全部楼层
这个调风量和压差很头疼的事情额,菩萨保佑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-30 17:24:48 | 显示全部楼层
可以调整降低一般区压差
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-30 19:38:35 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-31 08:32:21 | 显示全部楼层
楼上说的极是,不过对于房间比较多的车间来说,排风口变大或许对整体送风没什么影响,但如果车间面积相对比较小的话(前提是回排),那可能会影响到总送,适当考虑一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-29 18:04:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 08:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表