x
冷水机组设置7.5度到空调机房进出水大约在10度,空调系统自身带有除湿激活装置,设置湿度35,但除湿后的湿度是60多。温度设置22度,但回风温度才20度 ,因空调除湿会导致温度降低,但热水和冷水感觉都正常,现在我不知道该如何调节空调温湿度
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-16 21:23:02 | 显示全部楼层
温度升高到25度,湿度就降下来了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-6-16 16:40:10 | 显示全部楼层
要看看你们是不是下雨天,很多企业在下雨天湿度太大,除不掉的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-16 16:52:42 | 显示全部楼层
实在是湿度太大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-16 16:55:23 | 显示全部楼层
跟下雨的环境也有关系吧,除湿有时候也不一定有用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-17 07:16:30 | 显示全部楼层
设计时,室外湿度按照多少来进行设计配置除湿功能的?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-17 07:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
不应该是蒸汽加热吗,看看蒸汽量有没有,把回风升到24差不多就正常了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-17 08:16:52 | 显示全部楼层
看你空调的除湿原理吧,一般用轮转除湿机的话是可以降下来的,但是要先降温,再降湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-17 08:47:48 | 显示全部楼层
机组回水温度多少?还要看进出水压降,空调箱加热是哪种方式,热水还是蒸汽。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-17 16:46:26 | 显示全部楼层
温度20,湿度60 不是很好嘛,看不出有问题啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-5 08:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表