[现场监控] 温控设备短信报警延时设定原则

[复制链接]
药徒
发表于 2020-7-31 15:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司有很多温控类设备,培养箱、冰箱、冷库等,对于比较关键的温控设备均增加了短信报警功能,用于及时发现设备异常,及时处理。但是触发报警一般会有一个延时设定,请问这个延时报警的时长如何设定?原则是什么?

这个短信报警延时的设定是否需要验证数据支持?

如何看待这个短信报警功能?因为短信报警也不是强制要求必须有。即使没有短信报警系统,日常巡检、报警(非短信))及放行前检查均会发现温度异常情况。也会执行相关程序进行处理,质量风险也是可控的,短信功能则是更及时的发现问题,在经济损失方面比较有意义。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-7-31 16:14:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 LanBo 于 2020-7-31 16:15 编辑

短信报警功能应进行测试,为什么需要设定延时报警呢?各国关于报警要求如下:
GSP:声光报警,同时采用短信通讯的方式,向至少3名指定人员发出报警信息。当发生供电中断的情况时,系统应当采用短信通讯的方式,向至少3名指定人员发出报警信息。
WHO:向提供远程监测服务的报警公司发出信号、短信或电话信息或两者的任何组合来表示
PDA:当温度超出限度时,产生报警,这种报警可是视觉(灯)、听觉(声音),和/或,文字信息/电子邮件

回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 16:30:52 | 显示全部楼层
延时报警在实际应用中是需要的,比如,意外造成培养箱短暂的停电,2分钟,这2分钟可能设备自身的记录仪器都没有记录到(记录仪每小时打印温度一次)。

点评

报警延时的时间如何确定? 发生超温后,是马上报警,还是可以有一个延时  详情 回复 发表于 2020-8-6 09:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:13:03 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2020-7-31 16:30
延时报警在实际应用中是需要的,比如,意外造成培养箱短暂的停电,2分钟,这2分钟可能设备自身的记录仪器都 ...

报警延时的时间如何确定?
发生超温后,是马上报警,还是可以有一个延时
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|小黑屋|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2020-8-14 22:37 , Processed in 0.057507 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表