使用道具 举报
18510162194 发表于 2020-08-11 08:30 之前去甲方交接时遇到过这样的问题,我们当时的工艺是60±5℃,实际会达到70多,也是蒸汽控制阀,后来也没有特别好的办法,蒸汽阀本来就难控制,后来只能是开一半,等温度快到的时候关闭蒸汽阀,手动控制。或者看看是不是蒸汽阀用的时间久了需要换了?
793295036 发表于 2020-08-11 09:15 一是检查气动角阀,是否关不严;二是检查控制仪表,一般应选带积分的仪表,因为加热过程,就是关闭阀门,任然存在热惯性!但从你描述的情况看,阀门关不严可能性较大!是否有焊渣?
文記陳 发表于 2020-08-11 14:55 蒸汽加热应该也是PID控制的啊,如果蒸汽阀门没问题的话找厂家把温控表的PID参数调节好就行了,另外有些高级点的温控表可以自整定的
燃烧的胸前毛 发表于 2020-08-11 13:28 不知道你的蒸汽阀门前有没有过滤器?一般气动控制的阀门是很容易坏的,但是气动阀里面有个密封垫,如果你蒸汽里面有管道脱落物(一般都有),那么很容易造成密封损坏,蒸汽泄漏进去。一般来说只要设置好温度后,气动阀自动开关是不存在控制不住的。
LanBo 发表于 2020-08-11 08:31 工艺要求进风温度70±10℃还是干燥温度70±10℃?
wangjin1023 发表于 2020-08-11 08:40 哪个公司的设备
yj832008 发表于 2020-8-15 21:49 好的,谢谢解答!