如题,问这个问题的原因是某个辅助房间因辅助设备发热导致温度高至45度,湿度低至5%,想变更该房间的温湿度标准,请问可以将温度上限提高到45°C,湿度不设置下限吗?

备注:该房间无生产物料和精密设备,且人员极少进入。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-8-17 13:49:32 | 显示全部楼层
可以!自己的规程写明相应的关系及控制措施
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-17 13:59:01 | 显示全部楼层
完全可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-17 14:04:49 | 显示全部楼层
满足职业安全健康的要求和卫生标准就可以
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-8-17 14:13:58 | 显示全部楼层
GMP里已经取消温湿度的指导值了,只要求适宜,所以部分岗位可以按实际需求按实设计,在工艺规程等文件中明确清楚即可

点评

只要求根据工艺确定温湿度范围,他这个都不是工艺房间,不规定都没事  详情 回复 发表于 2020-8-17 14:22
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-17 14:19:33 | 显示全部楼层
现在人性化了,没有要求了!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-8-17 14:22:16 | 显示全部楼层
near 发表于 2020-8-17 14:13
GMP里已经取消温湿度的指导值了,只要求适宜,所以部分岗位可以按实际需求按实设计,在工艺规程等文件中明 ...

只要求根据工艺确定温湿度范围,他这个都不是工艺房间,不规定都没事

点评

版主威武  详情 回复 发表于 2020-8-17 15:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-17 14:43:09 | 显示全部楼层
生产质量只是其中一部分,还需要考虑生产安全问题,所以还是先和安全部分沟通好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-17 14:55:52 | 显示全部楼层
单单用于存放设备的  可以不进行温湿度控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-17 15:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
评估对设备无影响,即可文件规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-17 15:39:25 | 显示全部楼层
near 发表于 2020-8-17 14:13
GMP里已经取消温湿度的指导值了,只要求适宜,所以部分岗位可以按实际需求按实设计,在工艺规程等文件中明 ...

GMP是不提,但是你的工艺申报中有你还是要控制的,看你的工艺规程可有规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-17 15:43:10 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-8-17 14:22
只要求根据工艺确定温湿度范围,他这个都不是工艺房间,不规定都没事

版主威武
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-8-17 16:42:01 | 显示全部楼层
答案是肯定的,但是要注意,这个温湿度范围不在常规范围内,可能需要做个风险评估,评估在该温湿度条件下对人、机、料、法、环的影响,如果通过,那你就可以修改了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-8-18 08:25:50 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-8-17 14:22
只要求根据工艺确定温湿度范围,他这个都不是工艺房间,不规定都没事

在工艺文件里是可以不写,但岗位操作或空调系统文件还是要点下,要不没依据,检查到很被动
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-18 09:09:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,只要相关管理文件写好就行
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-18 15:38:17 | 显示全部楼层
学习学习  谢谢  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-20 16:11:29 | 显示全部楼层
《药品生产质量管理规范》(2010年修订)附录1  《无菌药品》第十条 应当根据产品及操作的性质制定温度、相对湿度等参数,这些参数不应对规定的洁净度造成不良影响。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 10:58:02 | 显示全部楼层
学习学习  谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-22 16:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-22 16:36:39 | 显示全部楼层
不可以,应该18-26℃。。详见  GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》2019年12月1日起实施。

点评

醒醒,把国标从脑子里拿走。  发表于 2020-10-11 23:47
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-21 03:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表