[生产设备] 空调初中效压差表

[复制链接]
发表于 2020-9-23 09:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,10万级车间的组合式空调机组,压差表安装在初效过滤器前与中效过滤器后,是否合理,压差正常范围应该在多少?求专业解答
IMG_3385.JPG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 11:58:34 | 显示全部楼层
您这是不是因为机箱比较小而且老导致不能很好安装监控仪表,对于这样的话可以将出校和中效作为一个整体,要换就一起换。作为一个整体监控参数
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-9-23 10:06:31 | 显示全部楼层
初效过滤器前与中效过滤器后?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-23 10:11:35 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2020-9-23 10:06
初效过滤器前与中效过滤器后?

是的 就装了一个压差表,硅胶管分别插在初效前与中效后
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 10:23:39 | 显示全部楼层
这样搞,如果压差不达标了,也分不清到底是初效漏了,或是中效漏了,亦或是都漏了啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 11:17:57 | 显示全部楼层
这个压差表量程太大吧,一般初中效过滤器没那么大的压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 11:20:49 | 显示全部楼层
不是初效一个中效一个吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 11:52:01 | 显示全部楼层
压差表一般都是初中效各一个,监测过滤器有没有堵有没有漏
范围一般以初次安装作为起始压力,2倍或3倍进行清洗或更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 12:34:44 | 显示全部楼层
量程选的有点大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 12:38:48 | 显示全部楼层
这是省了1块表,看似精明,实则蠢得一B
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 16:41:33 | 显示全部楼层
初效、中效分别加一个机械压差表,初阻力根据型号、样式(板式或者袋式)、风量不同有差异,比如我们常用的初效G4,中效F9,G4初阻是70Pa左右,建议终阻为初阻的2-2.5倍,F9初阻150Pa左右,建议终阻为300Pa左右,初效机械压差表0-250Pa量程,中效机械压差表为0-500Pa;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 21:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
说的都很有道理:1.压力表选型不合适。应该为0-500的。2.可以讲初效和中效作为一个整体进行监测,安装后的压差,为初始压差,当压差达到初始压差的2倍时,初中效同时更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-24 10:05:32 | 显示全部楼层
我们公司是2块压差表,初、中效各一块,进行压差监测,当终阻力大于初阻力的2倍,终阻力低于初阻力时进行更换初、中效。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-24 13:54:37 | 显示全部楼层
我们公司是2块压差表,初、中效各一块,进行压差监测,当终阻力大于初阻力的1.5-2倍或终阻力低于初阻力0.8倍时进行更换。同时还有一个时间限制:初效两周、中效四周进行更换。
也就是说达到任意一条都要进行更换。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-25 10:09:46 | 显示全部楼层
zlanylz 发表于 2020-9-23 11:52
压差表一般都是初中效各一个,监测过滤器有没有堵有没有漏
范围一般以初次安装作为起始压力,2倍或3倍进行 ...

我们的空调安装的时候初效和中效是贴着的,没办法安装两个压差表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-26 09:52:50 | 显示全部楼层
初中效的作用是保护核心过滤器高效我认为漏了一点就有点矫枉过正,你这个表肯定不正确的,压差和风量正比关系。要单独测试每段才有效
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-31 09:33:05 | 显示全部楼层
我们公司也是这样安装初中效的,压差表抖动厉害
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-26 11:21:07 | 显示全部楼层
蜗牛_6 发表于 2020-9-25 10:09
我们的空调安装的时候初效和中效是贴着的,没办法安装两个压差表

那还定范围吗?还是压差超过1.8倍初中效更换后的初阻值就更换呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-26 11:45:40 | 显示全部楼层
十万级的不需要用量程这么大的表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 09:25:12 | 显示全部楼层
要么就初效压差,要么就中效压差,2倍初始值是建议值,看风量影响大小
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 08:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表