净化车间设计时,人员净化室的等级要求要参考什么标准?有关的洁净度等级要求需要怎么设置才能满足呢?不用担心,让奥宣净化帮您解决困难!



有关工作员净化专室和生括用室的气体洁净度等级要求,正常情况下应从外至内不断提高,室内可送入经过过滤的净化空气。

据了解,我国现有洁净厂房,一些洁净工作服更衣间够不上洁净度等级,也并没有为洁净工作服配置有洁净送风的柜子;还有一些洁净厂房尽管沒有对洁净工作服更衣间明确提出气体洁净度要求,但室内采用气体高效过滤器送风系统或将洁净室(区)内的净化空气部分地引人更衣间。为了更好地统一设计标准在修订后的《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)中明文规定:“洁净工作服更衣间的气体洁净度等级宜按小于邻近洁净室(区)气体洁净度等级1-2级设置。”

针对洁净工作服清洗室的气体洁净度等级的要求,由于洁净服清洗室实际上包含清洗、干燥和整衣等操作,千燥、整衣过程对洁净服的洁净程度和可能的污染影响非常大,为保证 工作员身穿的洁净工作服不能对洁净室内环境带来了污染物,国内外设计的洁净工作服清洗室大都趋向于全室或局部(如整衣部分)应有气体洁净度的等级要求,鉴于我国当前的实际情况,在修订后的GB50073-2001中明文规定:“洁净工作服清洗室的气体洁净度等级不可以小于8级。”

工作员净化专室的部置
工作员净化专室和生活专室一般建在洁净厂房的工作员人口处,两部分房间可部置在一起统一安排,遵照气体洁净度等级的要求,从外至内不断提高和工作员净化循序渐进。净鞋措施应建在工作员净化专室的人口处;存外套和更換洁净服应各自设置,外套储放柜应按设计人数每个人设柜,洁净工作服宜集中化挂人带有气体吹淋的洁净柜内;气体吹淋室应部置在紧邻洁净室(区)的工作员人口处,即穿过气体吹琳室就进人到洁净室(区),一般气体吹淋室是与洁净工作服更衣间紧邻部置;当设气闸室时.气闸室应部置在洁净室(区)工作员人口处,气闸室的两道门不宜一起开启,应设连锁设备做好把控。

人员净化室的等级要求要参考什么标准?看完上文相信大家都能够找到自己想要的答案了,如果您有净化车间设计的需求,可以联系我们帮您解决。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|小黑屋|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2020-11-24 22:21 , Processed in 0.046646 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4运维支持:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表