净化车间设计时,人员净化室的等级要求要参考什么标准?有关的洁净度等级要求需要怎么设置才能满足呢?不用担心,让奥宣净化帮您解决困难!



有关工作员净化专室和生括用室的气体洁净度等级要求,正常情况下应从外至内不断提高,室内可送入经过过滤的净化空气。

据了解,我国现有洁净厂房,一些洁净工作服更衣间够不上洁净度等级,也并没有为洁净工作服配置有洁净送风的柜子;还有一些洁净厂房尽管沒有对洁净工作服更衣间明确提出气体洁净度要求,但室内采用气体高效过滤器送风系统或将洁净室(区)内的净化空气部分地引人更衣间。为了更好地统一设计标准在修订后的《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)中明文规定:“洁净工作服更衣间的气体洁净度等级宜按小于邻近洁净室(区)气体洁净度等级1-2级设置。”

针对洁净工作服清洗室的气体洁净度等级的要求,由于洁净服清洗室实际上包含清洗、干燥和整衣等操作,千燥、整衣过程对洁净服的洁净程度和可能的污染影响非常大,为保证 工作员身穿的洁净工作服不能对洁净室内环境带来了污染物,国内外设计的洁净工作服清洗室大都趋向于全室或局部(如整衣部分)应有气体洁净度的等级要求,鉴于我国当前的实际情况,在修订后的GB50073-2001中明文规定:“洁净工作服清洗室的气体洁净度等级不可以小于8级。”

工作员净化专室的部置
工作员净化专室和生活专室一般建在洁净厂房的工作员人口处,两部分房间可部置在一起统一安排,遵照气体洁净度等级的要求,从外至内不断提高和工作员净化循序渐进。净鞋措施应建在工作员净化专室的人口处;存外套和更換洁净服应各自设置,外套储放柜应按设计人数每个人设柜,洁净工作服宜集中化挂人带有气体吹淋的洁净柜内;气体吹淋室应部置在紧邻洁净室(区)的工作员人口处,即穿过气体吹琳室就进人到洁净室(区),一般气体吹淋室是与洁净工作服更衣间紧邻部置;当设气闸室时.气闸室应部置在洁净室(区)工作员人口处,气闸室的两道门不宜一起开启,应设连锁设备做好把控。

人员净化室的等级要求要参考什么标准?看完上文相信大家都能够找到自己想要的答案了,如果您有净化车间设计的需求,可以联系我们帮您解决。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-3 10:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表