洁净空调调整了一个房间的回风。会对该区域其他房间压差产生影响吗?会对该房间换气次数产生影响吗?得到的结果是不会,那么如何向老师完美的解释呢,萌新谢谢大家了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-3-13 07:44:34 | 显示全部楼层
你不说



坚持

就是不说
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-13 08:39:44 | 显示全部楼层
你要是说会,好说,因为肯定影响
说不会,那不会解释了,你只能使劲找你这个房间本身送风量多少、你调整的回风影响有多小多小,但是你又没测换气次数,跟临近房间的静压差肯定也变,需要测一下,话说测一下风量和静压差,又不是拖着非得给高效检漏,这么简单的项目为啥不做死撑说不会变呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-13 09:53:37 | 显示全部楼层
怎么不会影响呢?你为什么调整回风?调整了多少,排风怎么变化的,送风有无变化?送的是定风量阀还是变风量阀?该房间绝对压差是否有无变化?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-13 13:39:42 | 显示全部楼层
其实是会有影响的   这是理论上     实际不一定会看得出影响   因为可能影响很微小

你是怎么得出不会结论的 不就怎么解释咯

关键是你没进行过实验   没数据      你如果做个实验   最后说影响微小  可以忽略   这也好呀

回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-14 20:01:25 | 显示全部楼层
会有影响,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-14 20:49:42 | 显示全部楼层
看这个房间串联的房间多不多哈,不是变动特别大的话不会有很大的影响,因为动了回风,新风会变化,所以送风量基本不会有什么变化。我是专门干调试的。要具体知道你是怎么调的。有需要的话可以咨询我。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-16 07:18:47 | 显示全部楼层
有影响。至于影响多少看AHU的能力,实测一下就知道了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-19 20:09:58 | 显示全部楼层
回风如果调大了会对房间自净,风量有影响
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-1 13:13:09 | 显示全部楼层
调整回风会影响房间的压差,但对换气次数的影响不是很大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-2 14:18:30 | 显示全部楼层
调整一个风口,影响不大,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-21 20:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表