洁净区的高效过滤器一般多久更换一次 更换的指标具体参考什么 可以从哪些项目指标评估?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
2-3年,GMP指南上
回复 支持 反对

使用道具 举报

大师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
主要看看漏不漏,不漏就不用更换,看你使用频率,频率高可能更换的时间就短
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
李凯12 发表于 2021-4-7 10:51
2-3年,GMP指南上

哪一版的GMP指南 ?具体在第几章 翻阅了 并未查到
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
GB 50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准

高效更换.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
没有具体的规定,只要不漏,能够保证换气次数就可以,有的企业使用10年也没更换过,照样合规。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
战争的年代 发表于 2021-4-7 11:29
GB 50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准

回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
沧沧白鹿 发表于 2021-4-7 11:07
哪一版的GMP指南 ?具体在第几章 翻阅了 并未查到

设备设施的指南上,在验证和运行哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报