蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2934|回复: 17
收起左侧

[生产设备] 洁净厂房一定要设计两个安全门么?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-4-20 08:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
     本公司预建一个洁净厂房,有一个专家提出来,洁净厂房一定要设计两个安全门?请问他的依据是什么?真有这个必要么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-20 09:44:27 | 显示全部楼层
nmtul 发表于 2021-4-20 09:08
可以全封闭玻璃安全门,配逃生锤。

现在这个行不通了,要是这么干的消防都过不了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 09:15:35 | 显示全部楼层
与建筑面积大小和火灾危险类别有关,可以设置两个出口,一个出口,两个以上的出口。详见GB50016-2014(2018年版)第3.7.2条。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 08:52:27 | 显示全部楼层
消防要求,非GMP要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 08:56:14 | 显示全部楼层
没错,沙发说的很对,这个属于EHS的范围,可以看下相关的条款
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 09:06:13 | 显示全部楼层
安全要求,应急逃生
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 09:08:16 | 显示全部楼层
可以全封闭玻璃安全门,配逃生锤。

点评

现在这个行不通了,要是这么干的消防都过不了  详情 回复 发表于 2021-4-20 09:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 09:08:28 | 显示全部楼层
ALPACA 发表于 2021-4-20 08:52
消防要求,非GMP要求

王总,说的非常不错,知识面很广的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 09:57:26 | 显示全部楼层
跟车间面积有关系,面积大的需要两个,小的可以是一个。具体看规范了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 10:58:24 | 显示全部楼层
你看看消防建筑规范,一般是2个,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 12:02:52 | 显示全部楼层
我们洁净区不大,也是两个安全门,有些门还要装防火门,真的很不方便,但是没办法,消防验收必须要有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 13:13:41 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2021-4-20 09:44
现在这个行不通了,要是这么干的消防都过不了

我看了我们的也是玻璃安全门,外面是防火门,我们洁净区面积比较大,所以有两个逃生门?请问玻璃门配安全锤什么地方不行?有指导原则?

点评

你们啥时候建的,我们去年那样搞,消防就直接不给过了,以前的是那样没有问题,现在难搞啊  详情 回复 发表于 2021-4-20 17:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 13:38:54 | 显示全部楼层
7楼正解,参考建筑设计防火规范来的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-20 17:32:18 | 显示全部楼层
晴天骄子 发表于 2021-4-20 13:13
我看了我们的也是玻璃安全门,外面是防火门,我们洁净区面积比较大,所以有两个逃生门?请问玻璃门配安全 ...

你们啥时候建的,我们去年那样搞,消防就直接不给过了,以前的是那样没有问题,现在难搞啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-21 07:55:09 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2021-4-20 17:32
你们啥时候建的,我们去年那样搞,消防就直接不给过了,以前的是那样没有问题,现在难搞啊

我们也是刚刚建好,才开始试生产。消防验收这一块不清楚是不是已经通过,不归我们质量不管,也没多问。我们是江苏这边。上次药品许可证审查,来的老师也是懂得挺多的,还讨论了这个问题,但是他没说这个有什么问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-24 14:47:35 | 显示全部楼层
看下你们厂房的建筑面积。根据我们施工建造经验。如果很小面积的改造不涉及消防验收问题不大。如果较大面积,特别是大型厂房涉及到结构和消防验收必须符合消防验收规范。大意不得。现在消防和环保都是一票否决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-24 15:22:39 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2021-4-20 09:44
现在这个行不通了,要是这么干的消防都过不了

有没有相关的法规条款,给看一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-4 16:38:28 | 显示全部楼层
看你的疏散距离有多长
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 10:34:57 | 显示全部楼层
参照GB50016-2014 2018版第3.7.2条需要有效安全出口不少于2个的要求。还要参照第6.4.11条规定安装平开式门,不能采用固定玻璃门
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 10:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。