蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7183|回复: 21
收起左侧

分享一份臭氧消毒验证报告+方案

  [复制链接]
药师
发表于 2021-6-18 12:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
臭氧消毒验证报告
        
1.      验证目的……………………………………………………………………2
2.      验证小组……………………………………………………………………2
3.      验证实施情况………………………………………………………………2
4.      验证内容……………………………………………………………………2
5.      验证结果与评价……………………………………………………………3
6.      再验证周期…………………………………………………………………3
7.      附表…………………………………………………………………………3
    1.  验证目的:
    通过对在一定的时间洁净室(区)内臭氧浓度的测试,验证在规定的时间内洁净区各洁净间内臭氧浓度是否达到标准规定;通过微生物挑战性试验,确定在一定时间内臭氧对洁净室(区)的灭菌效果。
    2.  验证小组:
    由李素琴、李旭光、陈文宇、刘伟、雒学舫组成验证小组,负责本方案的验证。
    3.  验证实施情况:
    验证小组按照已批准的验证方案对臭氧的灭菌效果进行了验证。
    4.  验证内容:
4.1.     验证所需文件:
臭氧消毒灭菌操作规程            (SOP SC0055)
     进出万级洁净区更衣规程          (SOP SC0012)
     洁净区沉降菌检测规程            (SOP ZL0006)
     容器设备微生物污染检测规程      (SOP ZL0008)
    4.2. 可接受标准:
4.2.1.     臭氧发生器开启60分钟时洁净室(区)内各洁净间臭氧浓度不小于11ppm。
4.2.2.     臭氧发生器开启60分钟时洁净室(区)内微生物全部杀死。
    4.3. 准备工作:
    生物指示剂:金黄色葡萄球菌(6538株)(菌液浓度1×107个/ml)、配制营养琼脂基、灭菌平皿、纯化水、20%碘化钾溶液、1.000mol/L硫酸溶液、硫代硫酸钠滴定液(0.0010mol/L)、淀粉指示剂、锥形瓶、采样器、滴定管。
    4.4. 试验步骤:
    4.4.1. 臭氧浓度的验证。
    粉针车间经过连续3次臭氧浓度测试,在规定的时间(60分钟)内,各车间洁净区内各处的臭氧浓度均大于11ppm。
    4.4.2. 微生物挑战性试验。
粉针车间经过连续3次微生物挑战性试验,均获得了成功。
结果记录于附表2。
    5. 验证结果与评定:
    通过对洁净室(区)内臭氧浓度的测试和微生物挑战性试验,证明臭氧的灭菌效果达到了验证方案所设定的可接受标准,能够满足生产工艺要求。
    6.  再验证周期:
    每年进行再验证或回顾性验证;空调净化系统及臭氧发生器经过检修后需再验证。
    7.附表:
表1:臭氧浓度分布记录
表2:臭氧灭菌微生物挑战性试验结果记录

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-18 14:56:04 | 显示全部楼层
.对比以前做的,最大得区别就是俺司做了达到浓度时间-持续时间-散去时间曲线,而且用的不是化学法,直接上臭氧浓度检测仪。你这个感觉较真需要得方法验证很多
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2021-6-18 12:16:49 | 显示全部楼层



验证方案审批

方案起草        签   名        日   期
               
               



方案审核        签   名        日   期
               
               
               



方案批准        签   名        日   期
               








验证小组名单

小组职务        姓 名        工作部门        职 务        职 称
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               




目       录


    1. 概述…………………………………………………………………………………4
    2. 验证目的……………………………………………………………………………4
    3. 验证范围……………………………………………………………………………4
4. 验证内容……………………………………………………………………………4
4.1.  验证所需文件……………………………………………………………………4
4.2.  可接受标准………………………………………………………………………4
4.3.  准备工作…………………………………………………………………………4
4.4.  试验步骤…………………………………………………………………………4
5.        验证结果与评定……………………………………………………………………5
    6. 再验证周期…………………………………………………………………………5
7. 验证进度安排………………………………………………………………………5
8. 附表…………………………………………………………………………………6











1.        概述:
臭氧是一种广谱高效灭菌剂,具有强烈杀菌消毒作用。在常温、常压下分子结构不稳定,很快自行分解成氧(O2)和单个氧原子(O),后者具有很强的活性,对细菌有极强的氧化作用,臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶,从而破坏其细胞膜,将它杀死。多余的氧原子则会自行重新结合成为氧分子(O2),不存在任何有毒残留物,为无污染消毒剂。
我公司现采用GJF—F40臭氧发生器对各生产车间洁净室(区)进行消毒。
2.        验证目的:
通过对在一定的时间洁净室(区)内臭氧浓度的测试,验证在规定的时间内洁净区各洁净间内臭氧浓度是否达到标准规定;通过微生物挑战性试验,确定在一定时间内臭氧对洁净室(区)的灭菌效果。
3.        验证范围:
验证臭氧在洁净室(区)内各洁净间在一定时间内所达到的浓度;验证臭氧的灭菌
效果。
4.        验证内容:
4.1.        验证所需文件:
臭氧消毒灭菌操作规程            (SOP SC0055)
     进出万级洁净区更衣规程          (SOP SC0012)
     洁净区沉降菌检测规程            (SOP ZL0006)
     容器设备微生物污染检测规程      (SOP ZL0008)
4.2.        可接受标准:
4.2.1.  臭氧发生器开启60分钟时洁净室(区)内各洁净间臭氧浓度不小于11ppm。
4.2.2.        臭氧发生器开启60分钟时洁净室(区)内微生物全部杀死。
4.3.        准备工作:
    生物指示剂:金黄色葡萄球菌(6538株)(菌液浓度1×107个/ml)、配制营养琼脂培养基、灭菌平皿、纯化水、20%碘化钾溶液、1.000mol/L硫酸溶液、硫代硫酸钠滴定液(0.0010mol/L)、淀粉指示剂、锥形瓶、采样器、滴定管。
    4.4.  试验步骤:

4.4.1.        臭氧浓度的验证:
    4.4.1.1.  开启净化空调机组和臭氧发生器60分钟后,分别在百级层流罩、万级及十万级洁净间远离送风口处测定臭氧浓度,记录于表1。
4.4.1.2.        测试方法:
    4.4.1.2.1.  向锥形瓶中加纯化水100ml,再加入20%KI溶液20ml,然后再加入纯化水250ml,盖塞后混匀。
4.4.1.2.2.  开启采样器,置换排气,再准确采取2L臭氧化气,充分混匀。
4.4.1.2.3.        取下瓶塞,加入1.000mol/L的H2SO4溶液5ml,混匀后放置。
4.4.1.2.4.        放置10min后加0.5%淀粉指示剂1ml,混匀。
4.4.1.2.5.        待反应至浅黄色时,用硫代硫酸钠滴定液(0.0010mol/L)滴定至无色。
4.4.1.2.6.        计算:
臭氧浓度(mg/L)=        M×V×48.00×1000       
        2×2×1000       
式中:M为Na2S2O3克分子浓度;
      V为Na2S2O3消耗ml数。
    4.4.2.  微生物挑战性试验:
    4.4.2.1.  吸取菌液0.5ml于平皿内,分别摆放在百级层流罩、万级、十万级洁净间远离送风口处的地(台)面上,打开平皿盖,同时关闭空调的新风阀,开启臭氧发生器60分钟。
4.4.2.2.        在灭菌停机后30分钟取出平皿,倒入15ml培养基,于30~35℃培养48
小时,观察结果并记录于附表2。
4.4.2.3.        微生物挑战性试验的同时做空皿对照(不经过臭氧灭菌,其余同上)。
    5.  验证结果与评定:
验证小组负责根据验证情况,作出评定,写出验证报告。
    6.  再验证周期:
验证小组拟定再验证周期报验证委员会审批。
    7.  验证进度安排:

生化车间于2000年6月15日至2000年6月19日连续验证三次。
输液车间于2000年7月15日至2000年7月19日连续验证三次。
粉针车间于2000年8月15日至2000年8月19日连续验证三次。
    8.  附表:
表1:臭氧浓度分布记录。
表2:臭氧灭活微生物挑战性试验结果记录。


表1.
臭氧浓度分布记录

测试日期        年  月  日        测试时间        分  钟
标准规定                测试车间       
洁净间名称        臭氧浓度(ppm)        结   论
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
结果评价:






填表人:                                   复核人:



   表2.
臭氧灭菌微生物挑战性试验结果记录

测试日期        年  月  日        测试时间                   间        分钟
标准规定                测试车间       
洁净间名称        平皿编号        检 验 结 果        结   论
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
结果评价:






填表人:                                   复核人:

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-6-18 14:15:50 | 显示全部楼层
没你这么随便的,上传个附件可以赚好多积分
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-18 14:32:54 | 显示全部楼层
看看                        
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-18 15:11:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-18 16:04:09 | 显示全部楼层
你们这个感觉好麻烦啊   我们公司都是买生物指示剂  然后直接接种到配套的培养管里就好了
而且  我们都是直接用臭氧检测仪   结束后  直接导数据就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-20 12:42:50 | 显示全部楼层
敢发文件吗
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 22:36:18 | 显示全部楼层

谢谢分享,!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-27 14:59:19 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-22 16:05:05 | 显示全部楼层
谢谢分享        
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-22 16:39:28 | 显示全部楼层
缺少臭氧发生器信息--臭氧产生量和洁净车间、管道容积数据
开启多长时间达到浓度,需要维持多久,以及多久后人员能够安全进入车间都没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 17:28:09 | 显示全部楼层
好资料,下载学习,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-11 10:31:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,请问臭氧消毒前后需要进行微生物限度的监测么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 11:10:41 | 显示全部楼层
根据98 版《药品生产验证指南》消毒效果的验证,细菌挑战试验所使用的生物指示剂建议使用枯草芽孢杆菌孢子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-24 10:20:15 | 显示全部楼层
学习了,要是发文件就更加好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-30 14:16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-19 15:42:59 | 显示全部楼层

你们这个感觉好麻烦啊   我们公司都是买生物指示剂  然后直接接种到配套的培养管里就好了
而且  我们都是直接用臭氧检测仪   结束后  直接导数据就行了
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-11 21:01:02 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-21 16:38:26 | 显示全部楼层
还是发文件好看一点,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-9 13:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表