x
停了会  来电后整个车间环境需要重新熏蒸消毒吗?对于空调系统断电这块 法规有具体要求吗? 谢谢各位
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-1 08:29:53 | 显示全部楼层
1、空调断电,一般会造成空气倒灌,破坏环境。
2、记录下断电的时间,来电后,达到验证的自净时间,建议对悬浮粒子、沉降菌、浮游菌进行一次检测,观察检测结果。
3、如果感觉风险高,待检测结束后,可以进行停产、清场,对环境消毒。
4、如果感觉风险不高,达到自净时间后,可继续生产,对动态环境进行检测,环境监测的结果可作为产品放行的评判依据,另外该批产品进行稳定性考察,重点关注。
5、将以上的操作做个总结,后续出现断电情况继续执行,最后形成断电操作规程。以便后续生产使用。

点评

为什么会倒灌,即使突然停电里面也是正压啊  详情 回复 发表于 2021-7-1 08:50
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-1 09:13:13 | 显示全部楼层
突然停电,空调停运,这批这个阶段暴露的产品无菌是没有保障的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 08:28:47 | 显示全部楼层
一般会要求对异常事件或事故进行风险评估,制定应急措施
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-1 08:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
无云007 发表于 2021-07-01 08:29
对于这块  法规有明确的建议或者要求吗?D级区断电影响不大   无菌环境的话风险实在不可控

点评

法规不会做这方面要求,一切以数据说话,你检测的数据和产品的数据,D级区要看具体有什么工序才能定风险,既然B级决定重新消毒了,那么D级一块搞一下也不多。  详情 回复 发表于 2021-7-1 08:37
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-7-1 08:33:38 | 显示全部楼层
法规 没空 管 这么细节内容
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-1 08:34:09 | 显示全部楼层
风险评估,然后清洁消毒监测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-1 08:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2021-07-01 08:34
风险评估,然后清洁消毒监测

风险评估怎么做?  停多长时间有限制吗
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-1 08:37:39 | 显示全部楼层
medicine163 发表于 2021-7-1 08:32
对于这块  法规有明确的建议或者要求吗?D级区断电影响不大   无菌环境的话风险实在不可控

法规不会做这方面要求,一切以数据说话,你检测的数据和产品的数据,D级区要看具体有什么工序才能定风险,既然B级决定重新消毒了,那么D级一块搞一下也不多。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-1 08:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
无云007 发表于 2021-07-01 08:37
法规不会做这方面要求,一切以数据说话,你检测的数据和产品的数据,D级区要看具体有什么工序才能定风险,既然B级决定重新消毒了,那么D级一块搞一下也不多。

重新消毒肯定是彻底解决问题的办法 ,  如果B+A决定不重新消毒 那么需要达到怎样的风险评估要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 08:46:07 | 显示全部楼层
无云007 发表于 2021-7-1 08:37
法规不会做这方面要求,一切以数据说话,你检测的数据和产品的数据,D级区要看具体有什么工序才能定风险 ...

D级区的面积通常是比较大的,怎么会不多呢?另外,要求做的自净时间这个干什么用呢?低级别的区域风险本来也不高。所谓的倒灌造成的影响有证据证明影响程度多大?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-1 08:50:30 | 显示全部楼层
无云007 发表于 2021-7-1 08:29
1、空调断电,一般会造成空气倒灌,破坏环境。
2、记录下断电的时间,来电后,达到验证的自净时间,建议对 ...

为什么会倒灌,即使突然停电里面也是正压啊

点评

可以验证是否倒灌,突然停电,高级别维持的正压会突然消失,低级别会不会倒灌确实需要验证,但既然是B+A级别,考虑就应该多一些。  详情 回复 发表于 2021-7-1 10:54
发表于 2021-7-1 08:50:51 | 显示全部楼层
关于所谓的停电造成的倒灌可以用烟雾发生器来模拟看一下,停电了是不是真的会倒灌,倒灌的影响程度是多大。对于A/B级建议加UPS,确保停电期间的FFU或者空调能够维持运行。

点评

B级加UPS?A级加还好实现一点  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 09:03:47 | 显示全部楼层
建议对A级层流提供UPS,B级靠悬浮粒子沉降菌等数据说话
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 09:04:46 | 显示全部楼层
偏差调查评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 09:50:19 | 显示全部楼层
应做一系列评估后再确定,时间记录设计产品评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 10:29:19 | 显示全部楼层
在后续培养基模拟灌装,建议增加断电干扰测试,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-1 10:54:10 | 显示全部楼层
liuchaons 发表于 2021-7-1 08:50
为什么会倒灌,即使突然停电里面也是正压啊

可以验证是否倒灌,突然停电,高级别维持的正压会突然消失,低级别会不会倒灌确实需要验证,但既然是B+A级别,考虑就应该多一些。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-1 10:54:08 | 显示全部楼层
liuchaons 发表于 2021-7-1 08:50
为什么会倒灌,即使突然停电里面也是正压啊

可以验证是否倒灌,突然停电,高级别维持的正压会突然消失,低级别会不会倒灌确实需要验证,但既然是B+A级别,考虑就应该多一些。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-1 10:54:14 | 显示全部楼层
liuchaons 发表于 2021-7-1 08:50
为什么会倒灌,即使突然停电里面也是正压啊

可以验证是否倒灌,突然停电,高级别维持的正压会突然消失,低级别会不会倒灌确实需要验证,但既然是B+A级别,考虑就应该多一些。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 16:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表