1.      适用范围

本方案适用于臭氧发生系统的验证。

2.      职责

设备动力科:负责设备及公用工程系统验证方案的起草,并负责预确认、安装确认、运行确认的组织实施。

生产车间:负责性能确认的组织实施,并协助性能确认方案的起草。

质量部QC:负责按计划完成设备及公用工程系统验证中的相关检验任务,确保检验结论正确可靠。

QA验证管理员:负责验证工作的管理,协助设备及公用工程系统验证方案的起草,组织协调验证工作,并总结验证结果,起草验证报告。

质量部经理:负责验证方案及报告的审核。

质量总监:负责验证方案及报告的批准。

3.      概述

我公司采用臭氧发生系统产生一定浓度的臭氧对洁净区及纯化水系统进行消毒。为确认臭氧消毒的效果,保证洁净区环境卫生及纯化水质量,拟定此验证方案对臭氧发生系统进行验证。

                                      纯水站         管道输入
                                      一车间洁净区    风道输入
                                      二车间洁净区    风道输入
三车间洁净区     风道输入

4.      内容

4.1.     臭氧发生系统预确认:

根据公司生产要求,选择与公司生产能力相适应的设备确保所选设备能满足生产要求和GMP要求。

4.1.1.    适用性及供货要求:

选择能提供臭氧浓度时间和空间分布均匀性及臭氧残馏量测定的厂家,供货应及时。

4.1.2.    主机外型应符合厂房房间要求。

4.1.3.    操作应易于操作,安全可靠。

4.1.4.    生产能力:应≥50g/h。

4.1.5.    能在要求时间供货,并能提供及时、完善的售后服务。

4.2.      臭氧发生系统安装确认

4.2.1.    目的

按照设备安装计划,依据设备生产厂家的要求及设备的特殊需求以及今后使用的特定条件进行安装。

检查该设备使用、维护保养、检修、清洁等文件系统是否建立,并纳入文件管理体系。

4.2.2.    确认对操作人进行系统的新设备操作培训并考核,纳入人员培训档案。

4.2.3.    开箱捡查验收记录:见设备挡案。

4.2.4.    臭氧发生系统安装确认

4.2.4.1.    安装应符合设计要求。

4.2.4.2.    安装场所应空通风良好,粉尘较小。

4.2.4.3.    安装场所的温度应为-4~35℃,相对温度10~80%。

4.2.4.4.    动力能源系统应配套,电压220V,频率50HZ,接地保护可靠接地。

4.2.4.5.    线路走向应合理。

4.2.5.    校验

所用仪表应经校验合格。

4.2.6.    安装调试验收单:见该设备档案

4.2.7.    检查设备操作规格:

4.2.7.1.    编制《臭氧发生系统使用、维护保养SOP》。

4.2.7.2.    编制《臭氧消毒SOP》。

4.2.8.    设备档案,设备档案应包括以下内容:

4.2.8.1.   原始技术资料:装箱单、合格证及使用说明书。

4.2.8.2.   设备选型论证报告,设备开箱验收记录,设备安装调试记录。

4.2.9.    人员培训:对操作人员进行培训与考核,纳入人员培训档案。

4.2.10. 安装确认记录见表2。

4.3.     臭氧发生系统运行确认。

4.3.1.    目的

在空载情况下肯定设备各部分功能正常,符合设备要求。

4.3.2.    确认标准操作规程的适用性

按照臭氧发生系统使用SOP进行操作,设备运转正常,说明操作规程适用于该设备。

4.3.2.1.   各功能键及指示灯灵敏有效。

4.3.2.2.   仪表能正常显示。

4.3.2.3.   富氧机出口处压力≤0.1MPa。

4.3.2.4.   运行确认结果记录见表三。

4.4.     性能确认

4.4.1.    目的:通过验证确定消毒时间。(纯化水系统的消毒效果确认与纯化水系统性能确认同步进行。)

4.4.2.    臭氧浓度及残留量测定

测试仪器:由厂家提供CPR-2F 便携式臭氧气体检测器(经检定合格)。

测试方法:开启臭氧发生器后,在不同时间对洁净区内走廊及关键操作间的臭氧浓度进行测试,要求1小时内臭氧浓度均达到5ppm以上。关闭臭氧发生器,并开大新风,30分钟后测试洁净区内臭氧残留浓度,要求小于0.05ppm。

验证结果见表四。

4.4.3.    消毒效果确认

4.4.3.1.   确认方法:对消毒前后洁净区沉降菌进行比较。

测试点:洁净区走廊、关键操作间、中间站。

取样时间:消毒前测试一次沉降菌。然后将测试平板放入测试点,按《臭氧发生器系统使用、维护保养SOP》对洁净区进行消毒。消毒20分钟、40分钟、1小时戴防毒面具进入洁净区取出平板测试沉降菌。

可接受标准:三车间应≤15个/皿;二车间应≤10个/皿。

4.4.3.2.   性能确认结果见表四。

4.5.     验证总结论见验证报告。

5.       再确认周期

一年



puxiangyuan001@163.com


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 09:30:35 | 显示全部楼层
厉害厉害 学习下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-23 10:09:02 | 显示全部楼层
带防毒面具分时段进去测试? 看来文件起草人只用写不用想实际做的主

5ppm 也低于 一般消毒规范里面推荐的浓度

点评

可以通过计算半衰期,确定安全再进去测试浓度或放置培养基  详情 回复 发表于 2021-7-23 10:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-23 10:34:47 | 显示全部楼层
joshua 发表于 2021-7-23 10:09
带防毒面具分时段进去测试? 看来文件起草人只用写不用想实际做的主

5ppm 也低于 一般消毒规范里面 ...

可以通过计算半衰期,确定安全再进去测试浓度或放置培养基

点评

物理浓度的 一般浓度测试仪都带数据存储功能,只要设置每隔1分钟记录一次数据即可,不用冒险进去现场测 生物效果的,如果要做只有做指示剂挑战才有意义,不然常规测试 消毒前 卫生搞好一点,基本都检不出菌,臭氧  详情 回复 发表于 2021-7-23 10:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 10:35:10 | 显示全部楼层
一般现在大家都会选择买一个臭氧浓度检测仪,在消毒完之前,再进去做其他测试
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-23 10:47:47 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-7-23 10:34
可以通过计算半衰期,确定安全再进去测试浓度或放置培养基

物理浓度的 一般浓度测试仪都带数据存储功能,只要设置每隔1分钟记录一次数据即可,不用冒险进去现场测

生物效果的,如果要做只有做指示剂挑战才有意义,不然常规测试 消毒前 卫生搞好一点,基本都检不出菌,臭氧之后 有没有检出 看不出什么意义
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-18 16:39:38 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,没有在线监测的,但是消毒时人进去侧太不安全了。
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2022-6-8 16:46:13 | 显示全部楼层
谢谢分享               
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-18 11:02:38 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-12 16:03:05 | 显示全部楼层
谢谢分享                  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-25 14:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表