空调系统臭氧消毒验证有几个问题需要请教:
1. 空气消毒试验分为实验室试验、模拟现场试验与现场试验,按照消毒技术规范(2002)表2-5,验证是不是只要做现场试验(系统≥20m3)即可?

2. 采样装置:六级筛孔空气撞击式采样器(网上搜索发现,采样流量28.3L/min,可同时进行6个皿取样测试,目的何在?),实际验证可否由浮游菌采集器(采样流量100L/min)代替?

3. 测试用培养基:营养肉汤培养基+中和剂——可否参照药典9205,换成环境监测用TSA培养基?

4. 测试过程采样量怎么定的,按照GB 16293 十万级采样量100L,万级采样量500L(三套万级实验室中,百级区域是否不用单独在验证臭氧消毒效果)?


5.消毒技术规范上,臭氧消毒湿度要求≥70%,实际消毒过程中,可否按照实际使用45-65%的湿度控制,还是需要额外加湿进行消毒?

6. 消毒时间如何确定
6.1 需要多设定几个点(比如20min、30min、40min等)分别测试吗?
6.2 浓度测试仪测试达到稳定的时间,再加上拟定的消毒时间(比如30min)?
6.3 浓度测试仪测试达到消毒规范要求的浓度限值,再加上拟定的消毒时间(比如30min)?

7. 消毒频次如何确定
7.1 根据沉降菌检测数据?
7.2 根据浮游菌测试数据?
7.3 其他(比如直接定一周)?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-24 17:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
进来参观一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-26 10:44:10 | 显示全部楼层
来学习一下!看看大神们的高见!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-9 17:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
我司谱尼测试集团,提供消毒类产品检测,消毒效果评价,灭菌抑菌抗菌空气自然菌实验等,欢迎咨询 电话(同微信)18326772660
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-13 17:21:07 | 显示全部楼层
臭氧时间可以定在0.5h吗
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-15 14:14:07 | 显示全部楼层
进来蹲一个大神解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-15 14:31:53 | 显示全部楼层
看得我一脸懵逼,感觉我们做的就不一样。1.2年前我在公司按方案是现场试验2.不用空气采样仪,直接臭氧浓度仪确认浓度3.就是TSA,又没用消毒剂登化学实际,用什么中和剂4.没得采样量,只有浓度5.不行,得保持≥70%才能保证表面消毒效果6.消毒时间根据灭菌效果才确定到达XX浓度后持续多少时间7.频次根据臭氧消毒后沉降菌,浮游菌,表面菌达到你所在房间级别为止

点评

谢谢大神  详情 回复 发表于 2021-9-16 07:51
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-9-16 07:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2021-09-15 14:31
看得我一脸懵逼,感觉我们做的就不一样。1.2年前我在公司按方案是现场试验2.不用空气采样仪,直接臭氧浓度仪确认浓度3.就是TSA,又没用消毒剂登化学实际,用什么中和剂4.没得采样量,只有浓度5.不行,得保持≥70%才能保证表面消毒效果6.消毒时间根据灭菌效果才确定到达XX浓度后持续多少时间7.频次根据臭氧消毒后沉降菌,浮游菌,表面菌达到你所在房间级别为止

谢谢大神
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-19 15:22:03 | 显示全部楼层
吉月十日 发表于 2021-9-13 17:21
臭氧时间可以定在0.5h吗

《消毒技术规范(2022版)》要求20mg/m3浓度的臭氧作用30min,你按30min定的话,要考虑初始浓度不能立刻达到。我认为是需要延长的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 13:39:35 | 显示全部楼层
臭氧浓度。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 08:54:42 | 显示全部楼层
1.我们臭氧消毒验证分为臭氧浓度验证和臭氧消毒效果,臭氧消毒周期验证,最后再确定臭氧残留浓度值
2.采样装置就用浮游菌采样仪
3.臭氧消毒未涉及其他消毒剂,不加入中和剂,环境监测按照药典用TSA培养
4.测试过程采样量按照洁净区的洁净等级来,万级500L,十万级100L,超净台不在监测范围里
5.消毒技术规范上用臭氧表面消毒需要湿度≥70%,空气消毒只需浓度达到每立方米20毫克,作用时间30分钟,考虑到浓度不会立刻达到,时间延长至60分钟,臭氧的消毒效果通过监测浮游菌、沉降菌的数据结果,臭氧消毒周期可以根据厂家情况拟定1个月,在不同的时间段监测浮游菌、沉降菌(需要包含最差点),达到要求即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-4 09:27:14 | 显示全部楼层
来学习一下!看看大神们的高见!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-7 17:22:02 | 显示全部楼层

来学习一下!看看大神们的高见!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-12 16:22:45 | 显示全部楼层
LIJ103 发表于 2022-11-7 08:54
1.我们臭氧消毒验证分为臭氧浓度验证和臭氧消毒效果,臭氧消毒周期验证,最后再确定臭氧残留浓度值
2.采样 ...

请问这个验证方法有文件支持吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-21 13:30:17 | 显示全部楼层
学习了,不错的分享

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 07:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表