各位大神,请教个问题。
目前公司仓库温湿度验证已完成,但是领导为了节能想升高空调设定的温度(设定温度是验证时设定的温度,温度接受标准不变),想走一个风险评估不做验证了,这样合理吗?如果可以的话,评估应该从那几方面考虑呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 09:35:35 | 显示全部楼层
其实如果不想验证,可以按事后偏差来。先把温度调到领导要的,然后只当什么都没有发生,等仓库出现温度不合格或者最差天气条件过去后,再发现空调设定温度与文件规定不一致。这时再做偏差调查和CAPA,如果期间仓库温度未超标,那可以顺便做个变更,如果超标了,也可以告诉领导不能这么干。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-6 06:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
大小王是王炸 发表于 2021-07-31 15:07
这种问题不能问,问就是不行。能风险评估还做验证干什么都评估不就行了

先走变更,其中会涉及风险评估,做完再谈验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-31 15:05:55 | 显示全部楼层
严格来讲不能进行调整,因为调整之后,验证结果就失去意义了(库房的高低温风险点可能会产生变化),就无法保证库房的温度了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-31 15:07:31 | 显示全部楼层
这种问题不能问,问就是不行。能风险评估还做验证干什么都评估不就行了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-31 16:00:35 | 显示全部楼层
就是控制空调启停的温度吧?如果调整这个,就需要重新验证了,因为整个验证过程的数据都会发生很大变化,随着这个设定温度变化,有的点温度可能超标了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-1 22:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
关键参数变更,验证是必须的!定期回顾一下历史数据,确实有提升空间,重新验证也是有意义的!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-2 08:28:48 | 显示全部楼层
爱学习的哥 发表于 2021-7-31 15:05
严格来讲不能进行调整,因为调整之后,验证结果就失去意义了(库房的高低温风险点可能会产生变化),就无法 ...

是的,温度范围也有可能超标。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:16:05 | 显示全部楼层
hwchxj 发表于 2021-8-6 06:51
先走变更,其中会涉及风险评估,做完再谈验证

领导让我先写风险评估,我写了交上去了,但是说我方向不对,不应该评估对产品的风险,应该评估仓库温控是否还能符合要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:17:35 | 显示全部楼层
小盒1 发表于 2021-8-1 22:42
关键参数变更,验证是必须的!定期回顾一下历史数据,确实有提升空间,重新验证也是有意义的!

领导只让回顾数据不想验证,通过评估进行风险评估。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:18:46 | 显示全部楼层
大小王是王炸 发表于 2021-7-31 15:07
这种问题不能问,问就是不行。能风险评估还做验证干什么都评估不就行了

可是好多时候风险评估都是用烂了的挡箭牌啊。已知结果推风险等级进行风险管控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-15 22:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
suxinyu 发表于 2021-08-13 09:16
领导让我先写风险评估,我写了交上去了,但是说我方向不对,不应该评估对产品的风险,应该评估仓库温控是否还能符合要求。

是的呀,跟产品有什么关系,跟你要控制的温度要求有关系,设置变化后对实际变化的温度条件要求是否发生变化,或者会产生多大影响。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-16 08:32:03 | 显示全部楼层
zhuzi 发表于 2021-8-13 09:35
其实如果不想验证,可以按事后偏差来。先把温度调到领导要的,然后只当什么都没有发生,等仓库出现温度不合 ...

不行啊 升高温度肯定有记录的 到时候肯定被老师问 也不能说让现场人员背锅啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-16 12:45:30 | 显示全部楼层
感谢分享;

仓库这个怎么做 仓库温湿度验证? 谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-16 14:24:59 | 显示全部楼层
不就是怕温度超标,影响你的产品或是物料吗?怎么和产品没关系了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-16 15:18:27 | 显示全部楼层
首先升温后冷热点可能会变,温度均匀性范围可能会变,最长开门时间肯定会变,最长断电时间肯定会变。
能提出这个问题还不想做验证的领导,我建议他直接改做过的验证方案。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-11 02:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表