消毒过程中,洁净间门应该敞开还是关上,我们都是在消毒前打开门,再消毒  

点评

洁净区房间设计回风和排风不合理???  发表于 2021-8-16 17:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 08:41:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

由于有的净化系统排风量大,新风比高。若臭氧灭菌时净化系统处于正常运行状态下(指:送风、回风、排风、除尘排风系统均正常开启),则净化系统臭氧浓度上升时间会很长。故在进行臭氧灭菌操作时需要关闭除尘系统及排风系统。让臭氧浓度在短时间内达到要求值。但此时洁净区应有一定的泄压措施(即打开净化走廊内各操作间的门,让操作间的正压风自动由净化走廊上的回风百叶泄至回风系统)。所以臭氧消毒的时候是要调低新风,关闭排风除尘,打开洁净区门,消毒完成后再正常开启,排除残留臭氧。如果安装有消毒排风机那么消毒后直接启动消毒排风机,运行后就可以正常使用了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
Q空闲自若 发表于 2021-08-16 16:17
干嘛要打开呢?只要空气到的地方,消毒都可以达标的。如果是甲醛熏蒸那就不一样了。

在我来之前都是消毒要打开洁净区房间门,昨天审文件提出了这个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-16 16:17:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

臭氧是随空调送风进入室内的,除非移动式,大胆关门都能走到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-16 16:14:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-16 16:17:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

干嘛要打开呢?只要空气到的地方,消毒都可以达标的。如果是甲醛熏蒸那就不一样了。

点评

甲醛也一样吧?  详情 回复 发表于 2021-8-19 13:32
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-16 16:18:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

移动式发生器?你开门空调系统压差不报警吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-16 16:19:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

臭氧是根据空调送风进去的,这个应该不需要开门,关门能形成压差梯度,反而能够更全面到达洁净区的每个角落
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:45:05 来自手机 | 显示全部楼层

我们是臭氧消毒要把洁净区内房间门全部打开  我也疑惑的

点评

你不是接入空调的吗  详情 回复 发表于 2021-8-16 16:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
猪猪猪 发表于 2021-08-16 16:18
移动式发生器?你开门空调系统压差不报警吗?

固定式的  臭氧从送风段进入
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
wuzi123456 发表于 2021-08-16 16:17
臭氧是随空调送风进入室内的,除非移动式,大胆关门都能走到

应该是 这样子
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-16 16:48:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

第一次听说,有点神奇
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-16 16:50:38 | 显示全部楼层
栀子花白花瓣 发表于 2021-8-16 16:45
我们是臭氧消毒要把洁净区内房间门全部打开  我也疑惑的

你不是接入空调的吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-16 16:50:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

臭氧消毒可以循环消毒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
wangjin1023 发表于 2021-08-16 16:50
你不是接入空调的吗

臭氧是从送风段进入洁净区的  

点评

所以说啊,那不用开门,除了你是用移动式臭氧发生器,需要,因为你不可能一台机一个房间  详情 回复 发表于 2021-8-19 16:46
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2021-08-16 16:48
第一次听说,有点神奇

哈哈 我习以为常了  回想才发现有点问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-16 21:19:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

把直排风机关了,然后把直排房间的门打开,这种操作很正常
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-17 07:05:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

开门有两种情况的,
一种是移动式消毒工具,不是系统送风,也就是我们说的闷消,不开空调系统,需要把整个系统区域内的门都打开,用这几个移动式消毒工具对区域进行闷消,
第二种是系统没有排风,只有个别几个房间有排风,这样的话,没有排风的房间在消毒后的排风阶段,消毒剂不能排放,整个区域开门,通过排风房间的排风对整个区域内的消毒剂进行排除
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-17 08:59:09 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2021-8-17 08:41
由于有的净化系统排风量大,新风比高。若臭氧灭菌时净化系统处于正常运行状态下(指:送风、回风、排风、除 ...

学习到了    这边臭氧消毒前 要关闭新风阀、直排与除尘  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-17 09:00:10 | 显示全部楼层
Russell-Cao 发表于 2021-8-16 21:19
把直排风机关了,然后把直排房间的门打开,这种操作很正常

对   应该打开直排房间的门 ,直排房间没有回风
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-2 20:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表