 楼主| 发表于 2021-8-17 09:00:39 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2021-8-17 07:05
开门有两种情况的,
一种是移动式消毒工具,不是系统送风,也就是我们说的闷消,不开空调系统,需要把整个 ...

有道理  谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-17 09:07:25 | 显示全部楼层
跟关门不关门有什么关系啊,从空调系统内打入然后回风出去进行循环。除非你某些房间没有空调需要开门消毒。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-17 10:58:36 | 显示全部楼层
zwq8866 发表于 2021-8-17 09:07
跟关门不关门有什么关系啊,从空调系统内打入然后回风出去进行循环。除非你某些房间没有空调需要开门消毒。

比如我们产尘房间没有回风口,在消毒前要关闭这个房间的直排,这个房间就要开门        
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 15:19:55 | 显示全部楼层
如果是回风的房间无所谓,如果是排风的房间必须打开。或者把排风管道与回风管道连接,做电动阀门切换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 15:22:09 | 显示全部楼层
消毒的时候室内房间还需要压差梯度?只要保证洁净区对外压差就好了吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 17:57:35 | 显示全部楼层
是用两套空调系统还是个别房间没联通呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 20:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
我们是关新风阀,关排风,直接开始没关门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-19 09:29:42 | 显示全部楼层
..........................
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-8-19 10:32:42 | 显示全部楼层
开不开门都有道理,根据需要和做消毒时的目的以及洁净房间的布局构造特点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-19 11:00:37 | 显示全部楼层
      臭氧消毒的时候浓度要达到10PPm,至少每个关键房间都要达到此浓度,一般消毒的时候房间门全打开有利于浓度均衡,有些关键房间只有排风的需要做一根回风管,但是空调机组的设计机外余压随着实际施工风管走向长度场地限制,末端风量很小无法达到消毒浓度。关着门不利于末端达到10ppm,消毒的时候新风阀全关,排风机关闭,只送风和回风进行内循环2小时,要求1小时稳定在10ppm浓度。可以买一套监测探头放在各个房间通过数据线反馈到洁净区外的显示屏上监测浓度。而且臭氧发生器的电流表电压表要进行记录数值定期校验。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-19 11:04:50 | 显示全部楼层
栀子花白花瓣 发表于 2021-8-17 10:58
比如我们产尘房间没有回风口,在消毒前要关闭这个房间的直排,这个房间就要开门

你们厂也太不规范了,开着门浓度达不到的,需要做专门消毒用的回风管设置截止阀,消毒的时候打开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-19 11:22:36 | 显示全部楼层
℡紫sé 发表于 2021-8-16 16:19
臭氧是根据空调送风进去的,这个应该不需要开门,关门能形成压差梯度,反而能够更全面到达洁净区的每个角落

你的观点有点不合理的,消毒时候是关闭排风的,哪来的压差梯度,再说了排风都没了,如果干燥间粉碎间这些单独送风的话,走廊回风开着,可能粉碎间干燥间压力比走廊都大,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-19 13:32:45 | 显示全部楼层
Q空闲自若 发表于 2021-8-16 16:17
干嘛要打开呢?只要空气到的地方,消毒都可以达标的。如果是甲醛熏蒸那就不一样了。

甲醛也一样吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-19 14:06:28 | 显示全部楼层
暖通大湿 发表于 2021-8-19 11:04
你们厂也太不规范了,开着门浓度达不到的,需要做专门消毒用的回风管设置截止阀,消毒的时候打开

产尘房间只有直排 洁净区取就一个洁净间没有回风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-19 16:46:11 | 显示全部楼层
栀子花白花瓣 发表于 2021-8-16 16:51
臭氧是从送风段进入洁净区的

所以说啊,那不用开门,除了你是用移动式臭氧发生器,需要,因为你不可能一台机一个房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-20 09:06:54 | 显示全部楼层
臭氧是接入空调机组通过送风进行消毒的,只要有送风口就不需要开门。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-20 09:34:05 | 显示全部楼层
学习                        
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-22 14:44:33 | 显示全部楼层
净化空调送风段臭氧发生器,消毒时开送风,关排风即可。不必要开门。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-23 08:51:53 | 显示全部楼层
学习了,虽然都是臭氧消毒,但是注意的细节真挺多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-23 09:01:35 | 显示全部楼层
学习到知识了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-4 12:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表