东北以东 发表于 2021-09-12 19:45 保洁分两种,一种是净化公司的职责,比如装高效之前要进行清洁,还有是竣工交付前的清洁 但净化公司的清洁达不到我们制药行业的标准,所以交付后,我们车间人员要进行一次彻底的清洁 不需要对应机组,因为交付就是整体,一个一个清洁没有必要,也容易二次污染
东北以东 发表于 2021-9-12 19:45 保洁分两种,一种是净化公司的职责,比如装高效之前要进行清洁,还有是竣工交付前的清洁 但净化公司的清洁 ...
水云深浪 发表于 2021-9-13 07:33 所以不需要一定要强行的凑HVAC的开启时间是吧?分区域的话,预计会按不同的洁净级别或功能区域来分。
东北以东 发表于 2021-09-13 11:32 凑肯定要凑啊,开机前一定要清洁过的