蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1489|回复: 11
收起左侧

[生产制造] 高效过滤器使用PAO检漏多少次后?需要进行更换

[复制链接]
药徒
发表于 2021-11-16 08:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
高效过滤器使用PAO检漏多少次后?需要进行更换
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-16 08:59:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这个没有定数。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-11-16 09:02:33 | 显示全部楼层
这个要嘛根据高效使用时限进行更换,要嘛使用检测数进行更换,没有根据检测次数更换的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-16 09:08:36 | 显示全部楼层
这个基本上都是自己评估的时间来更换  你捡漏只有漏了换  但是漏了你需要评估太多东西  尤其是产品是否会被影响
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-16 09:32:17 | 显示全部楼层
理论上来说,只要检漏合格你可以一直不换。但是一直不换总有漏的一天。所以这就要根据你们多次检漏的结果加上你们高效使用的频率自己去评估,公司内部自己的文件规定一个更换周期。像我们就定了3年
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-16 10:00:14 | 显示全部楼层
检漏不合格了就换,跟检测次数没关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-16 15:24:46 | 显示全部楼层
按江苏恒~就5-8年了,你们也可以检漏不漏一直用,阻力增大一定范围后,不漏也换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-16 19:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为:捡漏情况结合使用寿命
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-16 22:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
看检漏结果。再咨询下厂家意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-17 08:54:30 | 显示全部楼层
一般没有使用次数,更换一般定期更换或则周期性监测捡漏失败进行更换
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-17 09:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
通常不会漏,但是风阻会增加,此时风速或无法满足层流风的要求时就需要更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 10:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
更换一般3年,当然这是理论上的时间。
捡漏周期一般产前一次或停产3个月一次。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-16 20:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表