蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4104|回复: 23
收起左侧

[确认&验证] B级洁净区需要做气流流型吗

  [复制链接]
药徒
发表于 2021-11-17 21:42:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家新建B级洁净车间首次验证有做气流流型的必要吗?
做气流流型的目的或意义是什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-17 22:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-18 08:15:14 | 显示全部楼层
一般单向流做,不过你们可以试试,看看风向如何。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-11-18 08:28:47 | 显示全部楼层
B级区都是乱流,不需要做,A级区及A级送风区做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 08:29:18 | 显示全部楼层
不需要啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-18 08:29:21 | 显示全部楼层
B级区没有强制,可以自己做做看看咋样
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-18 08:42:15 | 显示全部楼层
B级区如果是设计成单向流就要做流形测试,如果不是,可以不做。因为气流是紊乱的。这个要看厂房最初的设计是什么样的。
做流形的目的你还没明白,这个当然是为了证明洁净室的气流走向是单一的,这样可以减少污染的风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 08:55:11 | 显示全部楼层
还是要做的。我们还周期性两年做一次。看高效风有没有堵塞,风向正确向下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 09:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
不同级别之间的要做?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 09:52:24 | 显示全部楼层
B级区是A级区的背景环境,其气流即使不是层流,也有他的气流组织的考虑,气流的方向应当便于疏散尘粒,那么实际的气流是否能够起到这样的效果,气流是否对A级区周围的环境起到保护效果,是否对一些高风险的位置,比如人员活动频繁的区域有保护作用,是有必要看一看的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 10:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
建议,B级区没什么必要做,如果是B+A,需做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 11:19:42 | 显示全部楼层
看你气流流向吧,如果是单向流D也是需要做的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-18 12:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
蓝鲸林 发表于 2021-11-18 09:52
B级区是A级区的背景环境,其气流即使不是层流,也有他的气流组织的考虑,气流的方向应当便于疏散尘粒,那么 ...

好的
谢谢
我们有两个房间尘埃粒子检测不合格 在排查原因
我是想做一下流型看看是不是这方面的原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 13:15:39 | 显示全部楼层
我们也遇到了差不多的问题。

有审计人员对我们车间B级区洁净区自净时间测试位置提出了质疑,我们只是随机选了一个回风口附近进行测试,审计老师认为我们没有分析B级区气流流向,也让我们提供B级区气流流向

点评

一般自净时间检测点位置,挑选所谓最差的地方,回风口不符合最差条件,一般都避开回风口,送风口,  发表于 2021-12-22 09:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 15:37:45 | 显示全部楼层
建议做一做,主要是为了观察气流流向,是否充分将房间空气置换掉,防止存在死角
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-22 08:44:49 | 显示全部楼层
要做,B级关注跨区域的位置气流流型即可
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-12-28 08:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
free靓靓 发表于 2021-12-22 08:44
要做,B级关注跨区域的位置气流流型即可

请问跨区域位置气流流型具体是指什么
连接C级与B级的房间吗?

点评

有压差梯度的位置都要做 同级别不用压差房间也要,比如门缝  详情 回复 发表于 2021-12-30 09:24
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-30 09:24:27 | 显示全部楼层
莲雾1 发表于 2021-12-28 08:30
请问跨区域位置气流流型具体是指什么
连接C级与B级的房间吗?

有压差梯度的位置都要做
同级别不用压差房间也要,比如门缝
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-16 10:24:40 | 显示全部楼层
只有单向流是要做,其他级别是乱流,为什么要做呢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-7 09:19:40 | 显示全部楼层
蓝鲸林 发表于 2021-11-18 09:52
B级区是A级区的背景环境,其气流即使不是层流,也有他的气流组织的考虑,气流的方向应当便于疏散尘粒,那么 ...

老师您好,请问关于作为A级区背景环境的B级流型测试,有什么参考的指南推荐吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-3 08:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表