蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3680|回复: 19
收起左侧

[确认&验证] 关于纯化水取样点简化

  [复制链接]
药徒
发表于 2021-11-22 19:51:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位,搽剂车间,纯化水系统使用点较多,第三阶段后,能否只选取其中一些关键点进行日常监测例如50个点只取其中20个点;另纯化水部分取样点和设备直接相连,如何设置取样口?可否不设置?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-11-22 20:04:57 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

本帖最后由 阳光蒲照 于 2021-11-23 08:10 编辑

第一个问题:按照指南的要求,应当是关键点周检,非关键点月检,一个月内完成一个检验周期困难不大吧。第二问题:不可以,早点安装取样阀。设备验证的时候怎么取的样啊,到了日常监测就取不了样了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-23 08:22:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

考虑工作量的话,可以关键点一周检一次,全检;使用点2个月检一次,检测电导率、TOC及微生物限度就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-22 21:15:24 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

第一:不可以,一般一个月所有点起码要轮检一次,第二,我也好奇,没有取水口,你们第一阶段第二阶段验证咋做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-23 06:04:52 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-11-23 08:01:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

第三阶段,每天20个点?非关键点可以每个月轮换一次;不设置取样口,你怎么取样?使用点增加取样点应该是比较简单的操作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-23 08:23:32 | 显示全部楼层
1、不可以,除非你们自己找到一个非常充足的理由。另外你们在设计取样点的时候,干嘛要设计这么多呢?这应该是设计的问题
2、不可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-23 13:17:13 | 显示全部楼层
是的,不可以哟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-23 15:54:53 | 显示全部楼层
我觉得应该根据你们实际情况来定,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-23 17:14:32 | 显示全部楼层
纯化水系统测在线电导、TOC,做风险评估,参考USP1231
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-23 17:28:31 | 显示全部楼层
我看的GMP办公室的简答过类似问题,它要求不能取消取样点的检测,但是可以根据风险评估去延长某些非关键点的检测频率,如用于卫生清洁
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-24 09:41:00 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2021-11-22 20:04
第一个问题:按照指南的要求,应当是关键点周检,非关键点月检,一个月内完成一个检验周期困难不大吧。第二 ...

如果安装取样阀,需要再验证吗,怎么实施?

点评

依据分配系统的情况,连接设备的情况,在适当的位置加方便取样的取样阀,可以适当内部消化一下。  详情 回复 发表于 2021-11-25 20:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 16:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
不可以吧 产水 储罐 送水 回水 各用水电。某一个节点都有可能影响水系统
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-24 18:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,没有事多看看书,这问题都不是问题,别整天想着偷懒,完不成就申请加人。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-11-25 20:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
lsong524 发表于 2021-11-24 09:41
如果安装取样阀,需要再验证吗,怎么实施?

依据分配系统的情况,连接设备的情况,在适当的位置加方便取样的取样阀,可以适当内部消化一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-25 22:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
第三阶段取样点更具风险评估来选取取样点,频次可以按照楼上说的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-26 16:33:42 | 显示全部楼层
不可以。如果有历史数据,可以考虑减少部分点的检项,但是不能少点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-29 11:52:28 | 显示全部楼层
我们这里是把所有取样点每个月都要测一遍,把五十个取样点每周分十几个,一个月内测一遍就可以了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-1 11:21:28 | 显示全部楼层
我觉得可以有条件实施的,纯化水检测指标就那些,搞清楚一点除了微生物、内毒素在喷裴端不是均匀分布得,其它指标都是均匀分布得,基于此以及取样点得设置、用途,可以相应缩减检测项目,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-1 11:34:38 | 显示全部楼层
只要法规不强制,你就可以随便操作了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-3 07:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表