纯化水取样检测,总送总回和储罐TOC都是正常的,水点有连续7个点偏高其中有2个超出限度4个超出警戒线,后面三个点又是正常的;这种情况可以从哪些方面去分析原因呢:人员方面是有2个取样人员分开随机取样:取样器具都是专用的随机拿;环境10个点都在一个车间,车间当时开着通风其他没有控制没有其他任何操作。还有其他的原因可能导致吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-1 16:25:06 | 显示全部楼层
由同一个人,用同一批取样瓶(重新准备)分别取样进行检测,如果没问题,就是人员或者取样瓶的问题;如果还有不合格的,看是否是之前的点,如果一样,就是取样点的问题,如果不一样,那就考虑是人员或者取样瓶的问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-1 10:47:32 | 显示全部楼层
如果总送 总回没有问题,问题应该出在隔膜阀下方或者是取样过程,然后看看这几个点的微生物的检测结果怎么样?如果也偏高的话,可能就是用水点了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-1 11:06:06 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2021-12-1 10:47
如果总送 总回没有问题,问题应该出在隔膜阀下方或者是取样过程,然后看看这几个点的微生物的检测结果怎么 ...

如果是隔膜阀下方的问题有什么解决措施吗

点评

如果还没形成生物膜,可以通过消毒以及增加放水时间可以解决,如果形成生物膜,可能需要用碱液等来处理了  详情 回复 发表于 2021-12-1 16:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-1 16:13:50 | 显示全部楼层
天长人才 发表于 2021-12-1 11:06
如果是隔膜阀下方的问题有什么解决措施吗

如果还没形成生物膜,可以通过消毒以及增加放水时间可以解决,如果形成生物膜,可能需要用碱液等来处理了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-1 16:29:13 | 显示全部楼层
多排一会再取取看
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-2 15:29:24 | 显示全部楼层
环境刚用有机溶剂消毒过,会出现这个情况的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-7 12:56:44 | 显示全部楼层
环境刚用有机溶剂消毒过或有有机物挥发,会出现这个情况的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-9 10:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表