高效检漏不合格,让厂家检查,他们直接把高效过滤器拆下来,在静风箱边角焊接处打玻璃胶。然后没有换果冻胶就直接把高效装上去。跟我说明,高效过滤器液封槽果冻胶是可以重复使用的。亲们有没有相关经验,这样重复用果冻胶能密封多长时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-22 09:46:45 | 显示全部楼层
大CC 发表于 2022-1-21 16:57
普通高效1~2年,高温高效寿命短点,但是如果是正常大批量商业化生产,换不换真的就根据检漏结果来了  我 ...

有啥吓人的?你PAO检测不合格了?高效堵了,影响风速了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 16:14:15 | 显示全部楼层
不合格是因为边框漏?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 16:20:44 | 显示全部楼层
不拆可以一直用,用到漏为止,一拆就需要给液槽重新补胶了

点评

高效过滤器应该定一个更换周期吧!  详情 回复 发表于 2022-1-21 16:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 16:52:02 | 显示全部楼层
大CC 发表于 2022-1-21 16:20
不拆可以一直用,用到漏为止,一拆就需要给液槽重新补胶了

高效过滤器应该定一个更换周期吧!

点评

普通高效1~2年,高温高效寿命短点,但是如果是正常大批量商业化生产,换不换真的就根据检漏结果来了 我以前那个车间B级区高效用了6年才换,想想都吓人  详情 回复 发表于 2022-1-21 16:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 16:57:16 | 显示全部楼层
WOW根本停不下来 发表于 2022-1-21 16:52
高效过滤器应该定一个更换周期吧!

普通高效1~2年,高温高效寿命短点,但是如果是正常大批量商业化生产,换不换真的就根据检漏结果来了  我以前那个车间B级区高效用了6年才换,想想都吓人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 17:05:02 | 显示全部楼层
弄个隔离屏障测测,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 17:05:37 | 显示全部楼层
严格点就让他换,不严格,如果重新安装监测合格,那就对付用呗,至于用多久,没法说
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 17:21:02 | 显示全部楼层
厂家说可以重复使用,那这个胶是他们家生产的么,有验证支持吗,不能空口无凭。我们之前边框有漏的情况,不换果冻胶再安装的,不要说安装后还能用多久,就是刚安装上去就怎么都测不合格了。其实你就自己爬上去,看一下高效拆下来后液槽里果冻胶的状态,表面是不是不平整了,这种状态没有可能再重复使用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-22 08:18:38 | 显示全部楼层
玻璃胶是玻璃胶,果冻胶是果冻胶,如果果冻胶有问题,可以把果冻胶刮了重新上果冻胶,玻璃胶后期是会变硬,有形变的,果冻胶一直都是果冻状态,只要不剧烈震动,是不会有缝隙的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-22 09:36:15 | 显示全部楼层
我们是换果冻胶
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-8 14:49:05 | 显示全部楼层
果冻胶在没有完全固化之前是可以再次使用(但不能够反复多次),但静压箱要靠打胶密封有点low了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-9 12:54:11 | 显示全部楼层
拆卸后如果果冻胶处有缝隙必须要进行补胶处理后可以继续使用。果冻胶处拆卸后如果没有明显缝隙也可以直接使用,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-9 13:02:21 | 显示全部楼层
高效拆下来一般都会带些果冻胶下来,再次安装上去大概率会漏,建议液槽重新填充果冻胶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-9 16:39:35 | 显示全部楼层
大CC 发表于 2022-1-21 16:57
普通高效1~2年,高温高效寿命短点,但是如果是正常大批量商业化生产,换不换真的就根据检漏结果来了  我 ...

你们家高效1到2年就换?

点评

我家半年  详情 回复 发表于 2022-2-9 16:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-9 16:43:45 | 显示全部楼层
余生很贵,请别 发表于 2022-2-9 16:39
你们家高效1到2年就换?

我家半年
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-9 18:13:02 | 显示全部楼层
高效拆完,那个果冻密封胶还能保持密封性吗?表示怀疑
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-2-9 22:50:59 | 显示全部楼层
半年换一次高效,是真的牛,大药厂的高效都更换一遍,要花费几百万吧。
你们厂制定这个SOP的人,是不是收了HEPA供货商几百万的回扣啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-28 09:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
不管密封不密封不管花猫白猫只要达到生产要求就可以。
苏州菲优特净化设备有限公司 主营初中高效空气过滤器 FFU  高效送风口等
咨询热线:王先生 18351086025(同微)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-23 17:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表