GB50073规定换气次数适用于4m以下的洁净室,那么超过4m以上的洁净室要怎么计算换气次数?或者,超过4m以上的洁净室需要测试风量吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-8 13:14:17 | 显示全部楼层
什么级别的区域
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-8 14:03:48 | 显示全部楼层
没有一定的换气次数,确保不了环境的洁净程度以及人员的健康,所以我个人觉得还是需要的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-4-8 15:22:04 | 显示全部楼层
是的啊,4米以上的空调设计方式,好像没人说过怎么做。只是在许钟麟的一本书中简单提到过,好像是4m以上设置独立的送风,具体哪本书记不清了。
但是我实际接触的洁净室中,基本没有这种情况。
有的洁净室内有比较高的罐子,可以局部做钢平台,因为需要在罐顶投料,钢平台上面需要送风,钢平台下面也设置送风,或者在钢平台下面设置回风口也可以,不要有死角。更高的罐子,也有穿楼层的情况,就按照两个洁净室考虑了。
这种情况一般是D级区较多,高效的送风口可以考虑旋流风口,加大室内气流的扰动。
总之,要根据实际的洁净室使用情况,和工艺专业一起考虑解决方案。

点评

我上面的回答有些跑题了,如果你作为药厂的QA,只需要按照设计文件进行验证就行,如果不满足洁净室要求,要求设计单位出整改方案就行。 如果你是设计方,可以考虑一下我上面的回复。  详情 回复 发表于 2022-4-8 15:27
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-4-8 15:27:14 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2022-4-8 15:22
是的啊,4米以上的空调设计方式,好像没人说过怎么做。只是在许钟麟的一本书中简单提到过,好像是4m以上设 ...

我上面的回答有些跑题了,如果你作为药厂的QA,只需要按照设计文件进行验证就行,如果不满足洁净室要求,要求设计单位出整改方案就行。
如果你是设计方,可以考虑一下我上面的回复。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-23 12:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表