蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 813|回复: 11
收起左侧

[生产设备] 环境温度

[复制链接]
药徒
发表于 2022-6-25 17:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题。洁净区环境温度降不下来。  前几日已经对表冷阀 进行清洗。 冷冻机制冷温度已经7度。 管道里面空气已经排空。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-25 21:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
坐等大神解答
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-27 07:18:50 来自手机 | 显示全部楼层

也就是。外面热 里面热 外面冷里面冷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-27 07:53:33 | 显示全部楼层
空调机组送风段温度、洁净区温度、回风段温度。相比较下,确定是空调机组的问题还是风管的问题。。。
  
以上都是我瞎说的啊。
还是坐等大神解答吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-27 10:42:22 | 显示全部楼层
冷冻机回水温度多少?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-06-27 10:42
冷冻机回水温度多少?

冷机回水温度12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-28 15:31:32 | 显示全部楼层

那温度应该可以降下来啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-28 15:41:54 | 显示全部楼层
房间的生产设备,是否产生的热能较大?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-29 07:56:48 | 显示全部楼层
lunmulunmu 发表于 2022-6-28 15:41
房间的生产设备,是否产生的热能较大?

就连缓冲间温度 也偏上线
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-29 08:17:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-29 08:28:23 | 显示全部楼层
回水温度探头有没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-29 16:59:45 | 显示全部楼层
1、可以测量一下高效送风口的温度。
2、如果原先好用,现在不好用,大概率还是空调水管路问题
3、空调换气次数有问题吗?
4.要下班了,这个后面再说。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 17:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表