 楼主| 发表于 2022-7-11 10:44:09 | 显示全部楼层
he851869644 发表于 2022-7-11 08:09
喊第三方计量上门,肯定是可以在线搞得,TOC 电导率都是可以在线校得,温度探头,压力探头,那种更简单了, ...

好的谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-11 12:30:08 | 显示全部楼层
配套管式温度传感器,校验时直接把传感器拔出来对比,对比完成后在装上去,这样不用灭菌消毒。

点评

老师可详细说一下么  详情 回复 发表于 2022-7-11 12:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-11 12:30:44 | 显示全部楼层
流量传感器可在线对比的。

点评

老师怎么对比阿  详情 回复 发表于 2022-7-11 12:31
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2022-7-11 12:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
panpeng 发表于 2022-7-11 12:30
流量传感器可在线对比的。

老师怎么对比阿
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2022-7-11 12:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
panpeng 发表于 2022-7-11 12:30
配套管式温度传感器,校验时直接把传感器拔出来对比,对比完成后在装上去,这样不用灭菌消毒。

老师可详细说一下么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-11 12:33:51 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-7-11 12:31
老师怎么对比阿

你们是第三方计量吗,他们知道的,在线比对就行了。不需要拆下来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-11 12:37:11 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-7-11 12:32
老师可详细说一下么

自己百度一下套管式温度传感器,一般我们用的品牌是JUMO温度探头RTD系列,用于带有浸入式套管。

点评

好的谢谢  详情 回复 发表于 2022-7-11 12:40
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2022-7-11 12:40:15 来自手机 | 显示全部楼层
panpeng 发表于 2022-7-11 12:37
自己百度一下套管式温度传感器,一般我们用的品牌是JUMO温度探头RTD系列,用于带有浸入式套管。

好的谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-11 13:41:11 | 显示全部楼层
对的,有很多计量院都是可以上门校验的。

点评

好的明白谢谢  详情 回复 发表于 2022-7-12 19:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-12 08:14:03 | 显示全部楼层
计量就别管老板换不换路虎了,少了配件的钱照样买路虎,备一套配件,计量时候换

点评

老板的路虎得少个轮胎  详情 回复 发表于 2022-7-12 12:34
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2022-7-12 12:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
yuxudong 发表于 2022-07-12 08:14
计量就别管老板换不换路虎了,少了配件的钱照样买路虎,备一套配件,计量时候换

老板的路虎得少个轮胎
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2022-7-12 19:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2022-07-11 13:41
对的,有很多计量院都是可以上门校验的。

好的明白谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-12 22:02:21 | 显示全部楼层
学习了   学习了   

点评

客气了空气了  详情 回复 发表于 2022-7-12 22:09
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2022-7-12 22:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
jiak 发表于 2022-07-12 22:02
学习了   学习了   

客气了空气了
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2022-7-12 22:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
门门 发表于 2022-07-09 12:41
准备两套 换着用!

谢谢老师谢谢

点评

谢谢老师谢谢  详情 回复 发表于 2022-7-13 07:32
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-13 07:32:55 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 09:08:54 | 显示全部楼层
首先还是得给系统中的仪表进行分级,对于一些必须强检的那没什么好说的,再降一级如果是钱上的事情考虑写一个评估,比如回水流量的目的是什么,现在的循环泵都是变频控制,如果水泵保持频率,是不是也就证明了管路中的流量?当然,严格按照法规来说的话,还是要校验的,毕竟要符合数据真实可靠,有能力的一用一备,能力弱一些请人家到现场计量一下吧,确实需要拆的那只能协调使用部门工作计划了。。。。。
以上纯属闲聊,哈哈哈

点评

客观公正  详情 回复 发表于 2022-7-13 09:13
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2022-7-13 09:13:58 | 显示全部楼层
山神1 发表于 2022-7-13 09:08
首先还是得给系统中的仪表进行分级,对于一些必须强检的那没什么好说的,再降一级如果是钱上的事情考虑写一 ...

客观公正
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-15 14:29:05 | 显示全部楼层
现场比对吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-15 15:37:02 | 显示全部楼层
消毒之前做呗,做了消毒,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-3 14:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表