发表于 2022-8-1 08:54:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-8-1 08:56:13 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-7-31 21:05
设备可以做手脚吗?认为影响数据?

不做啊,设备自净合格之后,就是正常的啊,设备动不了啊
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-8-1 08:56:39 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-7-31 21:27
突发奇想问一下,大家做区域空调验证时,需要对验证操作拍照留存吗?
如果不这样,如何证明确实在车间里面 ...

不拍照
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-1 09:28:26 | 显示全部楼层
不至于不至于                           
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-1 12:35:49 | 显示全部楼层
楼主老师是发现采样器带有缓冲时间,才考虑问是否需要退出么?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-8-1 12:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-07-31 21:27
突发奇想问一下,大家做区域空调验证时,需要对验证操作拍照留存吗?
如果不这样,如何证明确实在车间里面进行了检测,并且合格。万一作假咋办

不懂呀不懂呀  还能这么操作吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-1 13:27:59 | 显示全部楼层
不至于,如果这样纠结的话,工作就开展不下去了
我们就是粒子计数器设置延时,人员退出监测房间,直接测试

点评

底下的人干工作,信不过的。肯定会偷工减料的。  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-2 10:02:03 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-7-31 21:39
把自净头安上就全合格了啊

自净头弄出来的数据太假啊。太干净

点评

那就漏一点  详情 回复 发表于 2022-8-2 11:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-2 10:03:40 | 显示全部楼层
shixinyun 发表于 2022-8-1 13:27
不至于,如果这样纠结的话,工作就开展不下去了
我们就是粒子计数器设置延时,人员退出监测房间,直接测试

底下的人干工作,信不过的。肯定会偷工减料的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-2 11:11:33 | 显示全部楼层
不需要过分解读法规,放进去正常测试人员操作就行,这个静态只是相对于操作工作状态,而不是一个人都没有,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-2 11:20:37 | 显示全部楼层
多多多1 发表于 2022-8-2 11:11
不需要过分解读法规,放进去正常测试人员操作就行,这个静态只是相对于操作工作状态,而不是一个人都没有,

问题是容易超标啊

点评

B,C,D级别的不会超标,A级的一般都是自动监测,如果你B,C,D超标觉得是因为监测人员的原因,那你都可以按照A级的弄,按照自动监测的设施  详情 回复 发表于 2022-8-2 13:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-2 11:28:41 | 显示全部楼层
晚安 发表于 2022-7-31 15:24
悬浮粒子测试仪,可以倒计时,人员不需要一直在仪器旁边的

最新的仪器才有
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-8-2 11:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-08-02 10:02
自净头弄出来的数据太假啊。太干净

那就漏一点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-2 13:20:37 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-8-2 11:20
问题是容易超标啊

B,C,D级别的不会超标,A级的一般都是自动监测,如果你B,C,D超标觉得是因为监测人员的原因,那你都可以按照A级的弄,按照自动监测的设施
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-2 14:18:31 | 显示全部楼层
多多多1 发表于 2022-8-2 13:20
B,C,D级别的不会超标,A级的一般都是自动监测,如果你B,C,D超标觉得是因为监测人员的原因,那你都可以按 ...

这个监测时候,取样口的朝向有讲究吗?比如朝哪边容易超标什么的

点评

这个可以具体参考一下国标的方法,GB/T 6167-2007,具体我记得只有距离高效还是地面有个距离,至于取样口朝哪,好像没有规定,一般一个人操作,BCD级别的尘埃粒子一般不会超标的,  详情 回复 发表于 2022-8-2 15:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-2 15:37:29 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-8-2 14:18
这个监测时候,取样口的朝向有讲究吗?比如朝哪边容易超标什么的

这个可以具体参考一下国标的方法,GB/T 6167-2007,具体我记得只有距离高效还是地面有个距离,至于取样口朝哪,好像没有规定,一般一个人操作,BCD级别的尘埃粒子一般不会超标的,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-2 16:32:51 | 显示全部楼层
多多多1 发表于 2022-8-2 15:37
这个可以具体参考一下国标的方法,GB/T 6167-2007,具体我记得只有距离高效还是地面有个距离,至于取样口 ...

尘埃粒子是不沉降的吧,我意思是冲着任何方向是不是都能取到相同的数字

点评

一般好像是取样口朝上,至于取样口的朝向不同,测得数据是否相同,没研究过,你可以研究一下,完了告诉我  详情 回复 发表于 2022-8-3 09:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-2 19:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
我们D到C都要换无菌服。。。

点评

你们那边控制真严格啊  详情 回复 发表于 2022-8-2 22:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-2 22:22:30 | 显示全部楼层
PGYPGYPGY2021 发表于 2022-8-2 19:46
我们D到C都要换无菌服。。。

你们那边控制真严格啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-3 09:04:23 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-8-2 16:32
尘埃粒子是不沉降的吧,我意思是冲着任何方向是不是都能取到相同的数字

一般好像是取样口朝上,至于取样口的朝向不同,测得数据是否相同,没研究过,你可以研究一下,完了告诉我
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-3 06:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表