蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1637|回复: 10
收起左侧

[设施设备] 水系统长时间停机(1个月以上),开机后正常使用前需要哪些操作?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-8-17 22:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
是不是需要像水系统确认二阶段一样的处理方式?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-18 07:49:33 | 显示全部楼层
清洗消毒,纯化水系统验证。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-8-18 07:59:28 | 显示全部楼层
冲洗消毒,然后监测,并不一定需要进行验证,连续监测一段时间即可。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-8-18 08:36:13 | 显示全部楼层
停用后重新启用,清洗消毒,然后连续取样检测(比如3天),确认合格,就可以使用。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-18 08:51:25 | 显示全部楼层
纯化水可能不用性能确认,但注水还是做一下性能确认吧,尤其分配管路的。要是停机时水排空了,可能会有红秀出现
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-18 09:18:06 | 显示全部楼层
关键在于你停机期间是怎么维护的,分配管路有没有排尽吹干,密闭。制备段同理(RO\EDI\多介质等待处理),停机期间的维护保养;基于以上结合系统的设计、以往检测数据,风险评估输出开机后的监测策略,一般一个良好的系统,开启后,在线电导率、TOC、流速符合要求情况下,取总送总回测下微生物完全没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-18 10:16:12 | 显示全部楼层
进行清洗消毒,取样检测,合格了继续用
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-8-18 10:20:04 | 显示全部楼层
1个月以上……还是根据具体情况自行评估吧;风险不高就取3天~7天水样确认一下,风险高可能就要重新确认了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-18 10:26:24 | 显示全部楼层
制备系统不停机,定期运行
分配系统停机重启前,清洗消毒,连续监测几天水质再投入使用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-18 14:57:12 | 显示全部楼层
清洁消毒,所有取样点取样检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-21 20:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-10 05:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表