各位老师好,我想请教一下,洁净车间一个房间里面同一根管道出来两根压缩空气软管,分别连接到不同的设备上使用压,请问一下这样算是两个压缩空气用气点,还是一个用气点?谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-11 10:55:34 | 显示全部楼层
两个啊
如果你按一个算,那我从压缩空气源头算一台压缩机就一个点,后边分多少都是一个点,你觉得合理吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-11 11:15:27 | 显示全部楼层
应该算2个  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-11 11:23:34 | 显示全部楼层
如果两个罐子不同时使用,你用完了把软管拆掉,哪个罐子要使用就接到哪个罐子的话,可以算1个用点;如果两个管道一直连着,那就算两个用点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-11 11:31:44 | 显示全部楼层
楼上的回复算得上教科书级别
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-11 13:36:47 | 显示全部楼层
根据使用点来算,同时远距离传送的总送点也算一个点。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:43:55 | 显示全部楼层
abcd8848 发表于 2023-1-11 10:55
两个啊
如果你按一个算,那我从压缩空气源头算一台压缩机就一个点,后边分多少都是一个点,你觉得合理吗?

我想着是一个房间,同一个管道出来的,算一个,我们就可以少测一个,看样子不行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:44:20 | 显示全部楼层
并肩 发表于 2023-1-11 13:36
根据使用点来算,同时远距离传送的总送点也算一个点。

嗯嗯,谢谢啦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:44:46 | 显示全部楼层
并肩 发表于 2023-1-11 13:36
根据使用点来算,同时远距离传送的总送点也算一个点。

好的,受教了!谢谢啦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-11 13:51:16 | 显示全部楼层
两台设备两个使用点,又发现一台设备又10个出气口,直接吹进产品的,那么一台设备就是10个用气点了,日常轮流取样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-11 16:45:55 | 显示全部楼层
肯定2个,不是直接接触,可以不做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-11 16:57:57 | 显示全部楼层
点位肯定要确定是两个使用点,哪个要测试就要进行评估,不与产品直接接触的就可以把一些项目pass掉
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-12 10:01:23 | 显示全部楼层
两个用气点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-13 14:11:57 | 显示全部楼层
兴奋你我 发表于 2023-1-11 16:45
肯定2个,不是直接接触,可以不做。

压缩空气充当压力让胶水吐出来,不是直接作用与产品上的,这样是不是可以不测?胶水是用于粘结产品上的零部件的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-13 14:12:21 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-13 16:50:59 | 显示全部楼层
赵小鱼 发表于 2023-1-13 14:11
压缩空气充当压力让胶水吐出来,不是直接作用与产品上的,这样是不是可以不测?胶水是用于粘结产品上的零 ...

压缩空气要保证不污染净化车间,就算不直接接触产品,也要确保标准要求不低于车间环境控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-13 17:03:38 | 显示全部楼层
赵小鱼 发表于 2023-1-13 14:11
压缩空气充当压力让胶水吐出来,不是直接作用与产品上的,这样是不是可以不测?胶水是用于粘结产品上的零 ...

压缩空气的标准可以分为三类
不与产品接触
与产品间接接触
与产品直接接触

根据风险高低来确认标准
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-13 17:14:13 | 显示全部楼层
那我还想问,连排的5个纯化水的水龙头,是一个取样点呢,还是5个取样点呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-14 08:49:44 | 显示全部楼层
276535917 发表于 2023-1-13 17:14
那我还想问,连排的5个纯化水的水龙头,是一个取样点呢,还是5个取样点呢

肯定是5个啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-14 10:22:26 | 显示全部楼层
陪你看日出 发表于 2023-1-13 16:50
压缩空气要保证不污染净化车间,就算不直接接触产品,也要确保标准要求不低于车间环境控制

嗯,好的!学到了,谢谢啦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-11 22:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表