空调系统的噪声标准是多少?我们空调一开起来好大噪声啊,搞到整个人都不舒服了。空调风机和管道超级大噪声,怎么解决呢?谢谢大神
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-7 19:01:43 | 显示全部楼层
静态空调好像是65dB
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-7 19:21:37 | 显示全部楼层
在《洁净室及相关受控环境——第四部分,设计、施工和启动》IS0 14644-4-2001标准中规定:“应依据洁净室内人的舒适和安全要求及环境(如其他设备)的背景声压级来选择适宜的声压级。洁净室的声压级范围为40~65dB(A)”。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-8 09:00:06 | 显示全部楼层
65dB以下吧 拿声级计测一测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-8 10:58:24 | 显示全部楼层
在机组旁边是挺大的,没有具体标准,问下EHS吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-8 11:18:05 | 显示全部楼层
洁净空调箱的出口应该加消音器,管道的设计流速不能够太高。洁净区域的回风不应该使用百叶,可以使用不锈钢的烧结网。还有很多的降噪措施......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-9 14:20:11 | 显示全部楼层
作为施工单位,一般BCD区域不高于60dB,有层流罩的房间,同时开启不高于65dB。如果洁净空调噪音大,排除部件安装不牢固导致的共振,一般都是设计和二次优化设计阶段,风管尺寸预留偏小,风速太大导致的;要么就是风量压差紊乱了,查查风阀有没有动的,门下扫地条有没有动的