收起左侧

挡鼠板的厚度和高度是多少

  [复制链接]
药徒
发表于 2023-2-23 09:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x


各位大师们,挡鼠板的厚度和高度是多少?有没标准?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 10:04:34 | 显示全部楼层
厚25mm,高50cm
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-23 10:28:28 | 显示全部楼层
高能打住老鼠跳跃就行,也就是1.5米能打住北方常见鼠类,2米以上能挡住南方的硕鼠

点评

2米。。。。。。。这是防人还是防鼠  发表于 2023-2-28 11:23
设置两米高,为了人方便进出,在挡鼠板上开个人流门,但是人流门还是要设置挡鼠板,挡鼠板高度设置2米,然后为了人方便进出在设置人流门..................................  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:23
围墙的高度吧 怕老鼠爬墙偷东西?  详情 回复 发表于 2023-2-23 10:59
1.5m高的挡鼠板,恐怕人都要爬梯子进入了。2m高的挡鼠板人恐怕要从上面钻过去了。  发表于 2023-2-23 10:49
南方的硕鼠有这么好的弹跳力?  详情 回复 发表于 2023-2-23 10:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 10:29:29 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-2-23 10:28
高能打住老鼠跳跃就行,也就是1.5米能打住北方常见鼠类,2米以上能挡住南方的硕鼠

2米是认真的吗

点评

认真的,南方硕鼠有猫那么大,蹦的很高  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:13
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-23 10:31:49 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-2-23 10:28
高能打住老鼠跳跃就行,也就是1.5米能打住北方常见鼠类,2米以上能挡住南方的硕鼠

南方的硕鼠有这么好的弹跳力?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 10:34:54 | 显示全部楼层
一般都是40-50cm高,厚度2.5cm
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 10:35:41 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-2-23 10:28
高能打住老鼠跳跃就行,也就是1.5米能打住北方常见鼠类,2米以上能挡住南方的硕鼠

南方人表示没见过这么厉害的硕鼠

点评

有的,你会见到的  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 10:38:16 | 显示全部楼层
mouse可是会爬墙的
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-23 10:39:31 | 显示全部楼层
法规要求60,一般做40~50

点评

请教一下,是哪个法规,我去学习下  详情 回复 发表于 2023-2-23 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 10:47:13 | 显示全部楼层
成年人膝盖附近,大概50cm左右,厚度20-30mm

点评

都在开玩笑,就看到你认真回答了  详情 回复 发表于 2023-2-27 17:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 10:53:56 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-2-23 10:39
法规要求60,一般做40~50

您好,哪个法规要求的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 10:59:48 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-2-23 10:28
高能打住老鼠跳跃就行,也就是1.5米能打住北方常见鼠类,2米以上能挡住南方的硕鼠

围墙的高度吧  怕老鼠爬墙偷东西?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-23 11:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
潘多 发表于 2023-02-23 10:53
您好,哪个法规要求的?

很多 比如GB27776

点评

还得是木木老师呀  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 11:07:38 | 显示全部楼层
潘多 发表于 2023-2-23 10:53
您好,哪个法规要求的?

GBT-27770-2011《病媒生物密度控制水平-鼠类》、GBT-27776-2011《病媒生物综合管理技术规范食品生产加工企业》里面有提到食品仓库门口挡鼠板,高0.6m
GMP以及GB31654-2021好像也有要求
配电室有的标准规定是40cm
消防要求好像是不需要
虫害行业内一般按照成年鼠可以跳50-70cm,因此建议60cm高的光滑挡鼠板

点评

都是高人啊,啥都懂,去看看学习一下  发表于 2023-2-23 11:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 11:08:01 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-2-23 10:39
法规要求60,一般做40~50

请教一下,是哪个法规,我去学习下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 11:08:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 11:09:55 | 显示全部楼层
虫控小潘phil 发表于 2023-2-23 11:07
GBT-27770-2011《病媒生物密度控制水平-鼠类》、GBT-27776-2011《病媒生物综合管理技术规范食品生产加工 ...

收到,万分感谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 11:13:49 | 显示全部楼层
潘多 发表于 2023-2-23 11:09
收到,万分感谢。

客气了,如有虫害问题,都可以找我

点评

请教防鼠措施  详情 回复 发表于 2023-2-23 16:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-23 11:16:53 | 显示全部楼层
q54528 发表于 2023-2-23 10:35
南方人表示没见过这么厉害的硕鼠

广州那边老鼠,三只一麻袋,或许可以
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-2-23 11:26:15 | 显示全部楼层
我们单位有猫

点评

那个防老鼠也是防这些小动物的。你这要防猫只有门了  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:20
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-13 20:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表