蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 816|回复: 11
收起左侧

[工程设计与设备选型] 关于空气臭氧消毒浓度计算的几点疑问

[复制链接]
药徒
发表于 2023-3-16 09:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

最近在复核臭氧发生器的选型,在用前辈留下的公式模板进行计算的时候,产生了几点疑问:
1. ppm与mg/m³,单位换算的时候,1mol气体体积的取值,既然实际使用场景不是标准状态,是否应该做修正。修正后需求的臭氧产量可以下浮10%。(当然,不做修正直接使用对选型结果并不会造成太大影响)。
2. 关于臭氧的自然衰减率。我们这边前辈的取值是61%(1小时),搜索了一圈有不少关于61%左右的简短信息,但都没注明出处。有一篇名为《常温下空气中臭氧半衰期的实验》的文章得出如下结论:
W·J·马舍兰认为“室温下臭氧在气相的半衰期为4~12h不等”,”我们的实验表明,在26~27℃时、半衰期约为10h,在24.5~25℃时,约为14~16h,在19.5~20.0℃时,扣除因臭氧分析器连续采样使得空气进入箱中,引起臭氧浓度降低,半衰期约为14~20h”。
不知是否具有可参考性,如果上述关于半衰期的表述经验证成立,达到要求浓度所需求的臭氧产量至少又可减少50%。
3. 臭氧消毒过程中空调机组做内循环,生产人员全部撤出、生产是暂停的、排风全部关闭(新风量很小,仅用于维持压差平衡),理论上来讲这个过程中是没有外界尘埃粒子带入且车间也不会产尘或被污染,有个疑问就是此时空调机组送风机是否可降频运行(在维持车间压差平衡的前提下)。这样的疑问来源于空调机组按正常频率运行时因新风阀开度非常小产生的震动和叶片变形(回风阻力大,新风阻力小,虽然新风阀开度很小,从缝隙渗入风量还是挺多)。
以上3点疑问,可能是自己经验不够、理解不透整个系统或工艺要求的重点才浮现出来,请各位拨冗指导、分析一下,谢过~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-16 09:17:14 | 显示全部楼层
同问,期望有大神解答。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-16 09:31:08 | 显示全部楼层
臭氧 发生器 衰老 很快。 所以 都是理论值  直接 乘以 2倍 。作为实际 使用 设备选择。

至于你说的 出自哪本书。。。。。我不太清楚

反正  水漂导弹(钱学森弹道)提出来 60年了

据说 只有 DF-17D 能 完美契合钱学森弹道

正所谓,知道出自哪本书 并 用于工作的 ,初中生水平

点评

为什么需要臭氧消毒?  详情 回复 发表于 2023-3-16 22:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-16 09:57:08 | 显示全部楼层
1、可以但没必要,就算修正了得到准确数字,选型一般也会至少大一档去选;
2、可以找出处,但也没必要,我们知道1+1=2即可,至于为什么=2,没必要深究,我们不是数学家;
3、消毒模式风机可以降频。
总体来说呢,设备选型要考虑设备老化、产能下降等等因素留有充足的余量,需求量大致即可没算少就行,专业的东西去找专业的人干,个人拙见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-16 17:09:55 | 显示全部楼层
臭氧的自然衰减率,可以参见药品生产验证指南,臭氧发生器消毒的计算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-16 22:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2023-03-16 09:31
发表于 2023-3-18 08:15:15 | 显示全部楼层
桃源佬 发表于 2023-3-16 22:38
为什么需要臭氧消毒?

因为  擦拭消毒的话。。。耗时严重
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-18 17:13:05 | 显示全部楼层
可以降频,可以试试正常1/3这样。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-19 09:31:51 | 显示全部楼层
3075589379 发表于 2023-3-16 17:09
臭氧的自然衰减率,可以参见药品生产验证指南,臭氧发生器消毒的计算

谢谢,查了一下看到了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-21 12:27:03 来自手机 | 显示全部楼层
消毒技术规范,1PPM=1.963mg/m。然后开启臭氧需要关闭新风和排风,而不是开启一部分新风,靠回风循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-21 12:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
消毒技术规范,1PPM=1.963mg/m。然后开启臭氧需要关闭新风和排风,而不是开启一部分新风,靠回风循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-21 12:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
手机立方的3打了也不显示。。。将就着看吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 18:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表