蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1698|回复: 5
收起左侧

[检验及监测] 什么是静压差

[复制链接]
发表于 2023-4-1 08:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
通过压差表观察的压差属于静压差吗?环境监测前需要保证压差合格吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-1 08:52:26 | 显示全部楼层
个人理解:就是水平压差,电机稳定后的压差。空调系统开机时到稳定前为动压差,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-1 08:54:34 | 显示全部楼层
chzhw1367362231 发表于 2023-4-1 08:52
个人理解:就是水平压差,电机稳定后的压差。空调系统开机时到稳定前为动压差,

压力表上的压差不稳定就说明有乱流,就满足不了静压差的定义了,就是不合格
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-1 09:05:40 | 显示全部楼层
静压差,也就是和常压(室外)相比较得压差值。设计图纸上一般会标所有的房间静压差。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-4-1 13:48:09 | 显示全部楼层
。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。
属于静压
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-4-1 13:51:14 | 显示全部楼层
《洁净室设计规范》明确说明洁净室室内压力保持高于外部压力,则称为正压洁浄室,反之称为负压洁净室。
正压与负压是相对而言,一个洁净室对大气而言是正压洁净室,但对另外一个房间而言可能是负压洁净室。
静压差的测定要求
1、静压差的测定是洁净区内所有的门全关闭状态下进行的。
2、应从洁净度高到洁净度低的房间顺序进行,一直到直通室外的房间。
3、测管口设置在室内不受气流干扰的地方。
4、所测数据应到 1.0Pa。
洁净厂房静压差相关标准:
GB 50591-2010
GB 500732013
静压差的测定步骤:
1、是将洁净区内所有的门全处于关闭状态下。
2、用微压差计测量洁净室之间,洁净室和走廊之间,走廊与外界之间的压差。
3、静压差测定用的仪器:静压差测定一般采用的仪器为YJB-150 型补偿式微压计,倾斜式压力计,精密指针式压力计或灵敏度小于 1.0Pa 的其它压力计。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-13 10:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表