蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 513|回复: 9
收起左侧

[空调系统] 过滤器清洗后,压差比以前记录压差值小很多,这种情况该怎么记录压差

[复制链接]
发表于 2023-5-18 10:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这种情况该怎么办
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-18 10:26:39 | 显示全部楼层
什么过滤器? 哪里用的? 有完整性的要求么? 使用后未清洗前做了完整性检测么?  清洗可能会将本来堵塞的物质清除,压差降低是可能的,当然也不排除被洗漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-18 10:27:40 | 显示全部楼层
按真实记录,如果检查的时候你开着空调发现你记录的与实际不一致就球了,只要你初效没坏,清洗后一般压差都会降低一些
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-18 10:27:59 | 显示全部楼层
比以前小很多  多半是漏了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-18 10:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2023-05-18 10:26
什么过滤器? 哪里用的? 有完整性的要求么? 使用后未清洗前做了完整性检测么?  清洗可能会将本来堵塞的物质清除,压差降低是可能的,当然也不排除被洗漏了

空调机组的初中效过滤器,排除漏的可能
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-18 10:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
九五二七 发表于 2023-05-18 10:27
比以前小很多  多半是漏了

过滤器没漏,清洗后初中效压差是会小的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-18 10:44:19 | 显示全部楼层
初效洗洗吧,中效就别洗了嘛。   洗完小很多是正常的,毕竟在洗之前是堵塞的,这个就要应用一个初始压差,每次的初始压差,就比较好解释些
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-18 10:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
她是光芒 发表于 2023-05-18 10:27
按真实记录,如果检查的时候你开着空调发现你记录的与实际不一致就球了,只要你初效没坏,清洗后一般压差都会降低一些

清洗前和清洗后的巡查记录就不一致了,清洗后压差变小会不会误以为过滤器漏了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-18 10:49:20 | 显示全部楼层
你可以文件上把清洗以及用久了两种情况描述一下,定一个可接受标准呀,比如压差在初始压差的80%-200%啥的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-18 10:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2023-05-18 10:49
你可以文件上把清洗以及用久了两种情况描述一下,定一个可接受标准呀,比如压差在初始压差的80%-200%啥的

这是个办法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 21:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表