发表于 2023-5-26 16:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位亲,原来记得GMP有对生产车间有照度的要求,具体是哪一条款我找不到了,有谁知道请告诉我好吗?谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-26 16:55:37 | 显示全部楼层
GMP要求适当的照度,取消了具体的要求
看新版指南吧,主要功能间不低于300LX
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-26 17:23:53 | 显示全部楼层
洁净厂房的国标要求生产区不低于300lx,辅助区不低于150lx
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-26 19:05:55 | 显示全部楼层
98版GMP是有的,主要操作间不低于300。
10版删掉了。只说要与生产需要相适应。
不光是删掉了照度,温湿度也删掉了。
因为,这些条件,和产品的质量相关性,并没有那么大,而且,有些要避光 的,法规上写个300lx,那么,生产过程中要求避光的产品,怎么办呢,按300的要求处理吧,违反注册要求,不按300,违反部门规章。你说怎么办,
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-5-26 20:18:24 | 显示全部楼层
根据工艺设计
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-26 20:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
满足工艺需求就好。照度在功能间的要求是300lxs以上就能满足了,非功能间150以上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-26 21:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
愿为江水 发表于 2023-05-26 17:23
洁净厂房的国标要求生产区不低于300lx,辅助区不低于150lx

辅助区新版指南为200
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-27 15:03:59 | 显示全部楼层
GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准 主要功能间一般照明的照度值宜为300lx,辅助间、走廊、气锁、人员净化、物料净化房间照度值宜为200lx。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-28 22:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
wg5904 发表于 2023-05-27 15:03
GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准 主要功能间一般照明的照度值宜为300lx,辅助间、走廊、气锁、人员净化、物料净化房间照度值宜为200lx。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2023-6-5 17:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表